[elektro] klímakompresszor teljesítményszabályozás

istvanedamik at gmail.com istvanedamik at gmail.com
Mon Jun 27 17:22:15 CEST 2016


(Klixon kapcsolja le? Az azért ciki, mert meglehetősen 
> le kell hűlnie a kompresszornak ahhoz, hogy hajlandó legyen újraindulni.)

Jelenleg nem ér hozzá a klixon,(tudom durva) így később kapcsol ki és hamarabb vissza a kompresszor.
Csak a kompresszor melegedésével arányosan növekedő túláramra kapcsol ki-be kompresszor.
Ha nem néztem el, akkor erre a túláramra is a klixon kapcsolja ki-be. Ha csak nem máshol-bár nincs nyoma-,
vagy magában a kompresszorban van a túláramvédelem.

>> Közben megvilágosodott, hogy a kompresszor
>> teljesítményszabályozásához -gondolom- frekvenciaváltó kell. 1 KW
>> teljesítményre amit eddig láttam, bizony elég drágák. Vajon az
>> inverteres klímákban milyen lehet, hogy nagyon nem emeli meg az
>> árát?

> Azért jelentős az az emelés is. Azért lenne nehéz ezt utólag megoldani, mert az 
> inverteresekben 3f motor van, ahhoz már ebben a teljesítményben is elfogadható 
> árú az inverter, hátmég, ha óriás sorozatban direkt erre a célra gyártják.
> 

Azt nem tudtam, hogy az inverteresekben 3 fázisú motor van.Nagy ötlet!

>  1f 
> motorhoz (kétfázisú inverter kéne, tán nem is egyforma a két tekercs fesze)) 
> talán nem is lehet kapni.

A segéd (2.)fázistekercs kondiról megy. 1 fázisú inverterrel nem megoldható?

P.

-- 
Üdvözlettel,
Istvanedamik                            mailto:istvanedamik at gmail.com 


More information about the Elektro mailing list