[elektro] Szenesedés táblázat
Xorn
toth.endre at gmail.com
Wed Jun 22 11:08:11 CEST 2016
No de pont arról van szó, hogy nem szimmetrikus a terhelés, mert nem
"szabályos" 3F fogyasztót kötünk rá, hanem a lakás egyes részeit.
Ráadásul nem is minden sima Ohmos fogyasztó ezek közül...
Kérdeztem, de nem válaszolt rá senki, hogy melyik fázisra kötött
milyen típusú terhelés lehet a legrosszabb eset, amikor a legtöbb
villany megy vissza a nullán.
Pl. egy Ohmos, egy kapacitív és egy induktív fogyasztó, ha a megfelelő
sorrendben a megfelelő fázisokra kötjük, akkor mit tud okozni? Milyen
fí (cos fí) értékek tudnak így pesszimista módon összeadódni, és
mennyi lehet a max. villany a fázisonkénti névlegeshez képest?
Best regards,
Andy
hobilobi at gmail.com <hobilobi at gmail.com> írta (2016. június 22. 10:59):
> 2016.06.22. 8:54 keltezéssel, elight írta:
>>
>> Szia józsi
>>
>> Te nem is tudod elképzelni azt az esetet
>> hogy az óránál 3 db 25A -es biztosíték van
>> fázisonként ( 3F betáp )
>> és a fázisokat egyenként 230V fogyasztóval
>> kiterhelik maximálisan 25A körülire?
>>
>> Én legalábbis nem a lakáselosztó biztikről
>> és azok összegéről beszéltem.
>>
>> És így jöhetne ide a Kisrchoff!
>>
>> Talán arra gondolsz , hogy a vezetéken AC megy
>> tehát a csúcsáramok nem egy időben terhelődnek..
>> Aha értem már... Tehát ezek szerint DC-nél mondjuk
>> biztosan kellene az a a baromi vastag null vezeték ,
>> AC nél már elegendő lehet az eredeti vastagságú
>> nulla vezető fázisonként..
>>
> Juuuuuujjjjjj !
> Ne keverjük már a szezont a fazonnal !
> DC esetben nincs 3 fázis! csak 3 áramkör.
> AC esetben meg azért nem kell vastagabb nulla, mert a fázisok
> 120 villamos fokra vannak egymástól és szimmetrikus terheléskor
> a vektoriális összeg nulla lesz, ezért nem folyik áram a nulla vezetőn.
>
> István
>
>
>> De csak akkor , a tisztán ohmosak a fogyasztók
>> és semmi se tolhatja félre jelentősen az egyensúlyt.
>>
>> Szóval szerintem akkor sem árt a kicsit vastagabb drót
>> ha közösítve vannak ott a nullák.
>> De mindenki lelke rajta.
>>
>> Na szóval némileg azért igazat adok,
>> mert az 5x2,5 MT kábelben
>> is egyforma vastagok az erek,
>> bármit is kötsz a túlsó végén.
>>
>> Szóval akkor miért mindig a nulla felöl
>> melegszik el jobban mégis a drót?
>>
>> Üdv István
>>
>>
>> 2016-06-21 19:08 keltezéssel, jhidvegi írta:
>>
>> Valamint: ha van egy rakat biztid a táblán, nem azok összege számít, hanem
>> az, ami az óránál van.
>>
>>> Ott meg mondjuk van 3x25A-ed vagy kevesebb, ekkor semmiképpen nem
>>> indokolt akár az egyetlen közös nullát sem 25A-nél nagyobbra méretezni,
>>> akármit is használ egyszerre a zasszony.
>>
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>>
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list