[elektro] Szenesedés táblázat
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Tue Jun 21 23:33:35 CEST 2016
Webkonyvek wrote:
> Hello jhidvegi!
>
>> Én már láttam belülről ilyen régebbi fajta mérőt.
>> Biztos tudja a 60A-t tényleg - ideig-óráig.
>
> Jó combos drótok vannak benne:
> http://www.szetszedtem.hu/037villanyora/villanyora.htm
Így van, de tekercs! Ezért aztán a felület az egységnyi keresztmetszethez erősen
lecsökken.
Ennek a szemléletnek kellene elterjednie áramok, vezetékek ügyében. A kötegben
vagy tekercsben lévő hőforrás, és az egésznek a felülete hogy viszonyul
egymáshoz.
Ha így kijön egy mondjuk 5W/dm2-es felületi hőáramsűrűség, ahhoz szabad levegőn
venti nélkül kb 50 fokos túlhőmérséklet tartozik.
Ez a hozzáállás, szemlélet lehetővé teszi mindenféle szitukban a különféle
vezetékek terhelhetőségének a számítását, csak azt kell tudni, hogy az adott
hűlési viszonyok között ez a túlhőmérséklet hogy alakul a felületi hőáramsűrűség
függvényében. (Ventillátor, olaj, természetes léghűtés stb.)
hjozsi
More information about the Elektro