[elektro] Szenesedés táblázat

hobilobi at gmail.com hobilobi at gmail.com
Tue Jun 21 23:22:00 CEST 2016


Amikor én rákérdeztem a háromszoros viszonyra, akkor bizony 3f 
rendszerről volt szó.
A szintre menő betápnál hiányolta az író a 3-szoros keresztmetszetet.
Te pedig azt mondtad, hogy még több kellene.
Szerintem te értetted félre.

István



2016.06.21. 19:00 keltezéssel, Acs Gabor írta:
> De mintha arról is lett volna szó, hogy az inkább kapacitív, vagy 
> inkább induktív fogyasztók más fázishelyzetbe terhelik az adott 
> fázist. De mindegy is, az eredeti felvetés nem arról szólt, hogy 3 
> fázisú a rendszer.
>
>
> Gábor
>
> 2016.06.21. 18:32 keltezéssel, jhidvegi írta:
>> Acs Gabor wrote:
>>> De ezt én már le is írtam, hogy az asszony a fürdőben szárítógépez, a
>>> konyhában villanysütőz, közben a szobában porszívózik, akkor a 3x
>>> 16A-es ág közösített nulláján simán folyhat mondjuk 35A, és oda már 
>>> kell a
>>> combos kék vezeték. így nem tudom, miért kérdés még mindig.
>>
>> Hát ha csak 1 fázis van, és egy nullavezető, akkor nem kérdés. De ha 
>> több fázis van, főleg, ha mind a három megvan, és szét vannak osztva 
>> köztük a fogyasztók, akkor (már írta valaki), a legnagyobb 
>> előfordulható fázisáramra kell méretezni a nullát. Tehát, ha van egy 
>> 20A-es például, a többi kisebb, akkor 20A-re.
>>
>> hjozsi
>> -----------------------------------------
>>          elektro[-flame|-etc]
>>
>
> -----------------------------------------