[elektro] Szenesedés táblázat
elight
elight at gmail.hu
Tue Jun 21 18:06:23 CEST 2016
Bocs a helysírás hibákért ..
gyorsan húzok is el...
de a többi igaz.
Üdv István
2016-06-21 18:03 keltezéssel, elight írta:
> Én se!
>
> De az tény hogy jártam már
> olyan helyen , ahol a közös nullát a helyi szerelő
> szépen fogyasztótól fogyasztóig behúzta ugyanolyan
> keresztmetsztű kékkel..
> És a különböző szakaszok közösített ágát is ,
> mert csak 2,5 drót vol nála ,
> és nem volt 4-es vagy 6-os..
>
> Azután talán az ilyen szerelők csodálkoznak,
> hogy
> "mindig az a rohadt nullvezető pörkölődik ! "
>
> Mert hát, ha már nincsen rendes derótja,
> legalább azt a véknyat húzta volna be
> az kismegszakítók nullsínéig
> és onnan tovább az óráig legalább 3x.
>
> Ja és az 3x drót azonos kereszmetszettel
> tényleg jobban hűlhet,
> tehát az egy vastagabb drótnál kicsit még rá kell
> tartani a vastagságra is a kiseb felület miatt..
> Ez lehet az a 3x és egy kicsi plusz
> ahogy említettértek.
>
> Na azt hiszem ezen már nincs mit színezni,
> aki ettől nem vágja , lehet már többtől sem fogja..
>
> Üdv István
>
>
> 2016-06-21 17:46 keltezéssel, Acs Gabor írta:
>> De ezt én már le is írtam, hogy az asszony a fürdőben szárítógépez, a
>> konyhában villanysütőz, közben a szobában porszívózik, akkor a 3x
>> 16A-es ág közösített nulláján simán folyhat mondjuk 35A, és oda már
>> kell a combos kék vezeték. így nem tudom, miért kérdés még mindig.
>>
>>
>> Gábor
>>
>> 2016.06.21. 17:40 keltezéssel, elight írta:
>>> Az eredeti felvetés szerint
>>>
>>> az volt , hogy a rendszer ha háromfázisú is,
>>> terhelhető 1 fázisú fogyasztókkal.
>>> És ilyenkor a három kismegszakító Pl C16A
>>> összege is folyhatna elvileg mind vissza a nullvezetőn.
>>>
>>> Tehát a 3 x 16 A terhelődéssel számolni
>>> Kirchoff szerint nézve sem butaság....
>>> ( és godolom a szabvány is a legrosszabb
>>> esetre méretezést írhatja elő )
>>>
>>> Persze ha 3Fázisú fogyasztó is van
>>> akkor ez a drót kapacitás nincs ugyan
>>> kihasználva a null oldalon, de ettől még
>>> ki kell építeni mert bármikor terhelhető
>>> a rendszer az egyfázisú fogyasztókkal
>>> maximális értékre is akár!!!
>>> Mert ugye a dugalj az dugalj és ha bírja
>>> a 16A , akkor "nosza bene" dugjunk bele!
>>>
>>>
>>> Valami ilyenmire gondolhatott
>>> és ez így igaz.
>>>
>>> Nálunk is három fázis van ,
>>> ellátja a házat a műhelyt..
>>> És ha a műhelyben mennek a gépek, akkor sajnos
>>> bent mosogatógépezni már nem szabad,
>>> mert azonnal leold a kiemegszakító.
>>> Azért mert a 3F -re ezzel túlléptük az
>>> engedélyezett 7,5 KW-ot. :-)
>>> Úgyhogy nálunk is pl. létezik olyan
>>> időnként, hogy maximális teljesítmény, terhelés,
>>> ( vagy kihasználtság ) 1F -ek-re.
>>> Ezért nem szabad sorosan kötni a nullvezetőket
>>> csak csillagpontban , ha azonos kereszttmetszetűek..
>>> és onnan tovább már legalább 3-szor kereszmetszet ajánlott.
>>> Illetve ha nem , akkor jobban melegszik az a közös "0" drót,
>>> és ez az hogy ami a felkiáltás tárgya is volt
>>> " Mindig az ég ki hamarabb! "
>>>
>>> Üdv István
>>>
>>> 2016-06-21 17:20 keltezéssel, hobilobi at gmail.com írta:
>>>> Szerintem sikerült alaposan félreértened a dolgot.
>>>> Az eredeti felvetésben az volt, hogy a nulla vezető
>>>> keresztmetszete, legyen a fázisvezető háromszorosa.
>>>> Erre te írtad, hogy a táblázatok szerint még az is kevés.
>>>> Mire én kérdeztem, hogy hol van ilyen táblázat?
>>>>
>>>> Nos a linkeden látható táblázatokból (jó, nem néztem végig az
>>>> összeset) nem derül ki, hogy miért is kellene a háromszorosa,
>>>> illetve, hogy még az is kevés.
>>>> Ezekből csak azt látom, hogy adott keresztmetszet, anyagtól és
>>>> beépítéstől függően mekkora árammal terhelhető.
>>>>
>>>> Felvilágosítanál, hogy szerinted miből derül ki az, hogy a nulla
>>>> 3* vagy még nagyobb legyen?
>>>>
>>>> István
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> 2016.06.21. 13:10 keltezéssel, Acs Gabor írta:
>>>>> <
>>>>> https://www.google.hu/search?q=vezet%C3%A9k+keresztmetszet+terhelhet%C5%91s%C3%A9g&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjf3Zzb_bjNAhXiApoKHdPYD-0Q_AUICCgB&biw=1765&bih=878
>>>>> >
>>>>>
>>>>> Gábor
>>>>>
>>>>> 2016.06.21. 9:38 keltezéssel, hobilobi at gmail.com írta:
>>>>>> Biztosan bennem van a hiba, de nem sikerült ilyet találnom.
>>>>>> Adnál legalább egy linket ahol van ilyen táblázat, vagy megadnád,
>>>>>> hogy mit keressek?
>>>>>>
>>>>>> István
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> 2016.06.17. 12:44 keltezéssel, Acs Gabor írta:
>>>>>>> google-ben tonnaszám, és a bennük lévő adatok eléggé egybehangzóak.
>>>>>>>
>>>>>>> Csináld a képkeresővel.
>>>>>>>
>>>>>>> Gábor
>>>>>>>
>>>>>>> 2016.06.17. 9:53 keltezéssel, hobilobi at gmail.com írta:
>>>>>>>> Hol van ilyen táblázat?
>>>>>>>> Ez érdekelne.
>>>>>>>>
>>>>>>>> István
>>>>>>>>
>>>>>>>> 2016.06.16. 15:18 keltezéssel, Acs Gabor írta:
>>>>>>>>> A táblázatok szerint nem is elég 3x keresztmetszet.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Gábor
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> 2016.06.16. 15:06 keltezéssel, Horváth Péter írta:
>>>>>>>>>> 2016.06.15. 15:33 keltezéssel, Kiss Gabor írta:
>>>>>>>>>>> Egy villanyszerelő mesélte, hogy ha valami égés van a
>>>>>>>>>>> kapcsolódobozban,
>>>>>>>>>>> akkor mindig a nullavezető szenesedik el, sosem a fázis.
>>>>>>>>>>> Ha ez nem csak városi legenda, akkor mi lehet a tudományos
>>>>>>>>>>> alapja?
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> kissg
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>> -----------------------------------------
>>>>>>>>>>> elektro[-flame|-etc]
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Pl szintelosztó-szekrénynél jellemző a probléma. Felmegy a 3
>>>>>>>>>> fázis, +1
>>>>>>>>>> nullavezető, de mindegyik
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> azonos keresztmetszetű, ahelyett, hogy 3 nullavezető lenne,
>>>>>>>>>> vagy 3x
>>>>>>>>>> keresztmetszetű.
>>>>>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> -----------------------------------------
>>>>>> elektro[-flame|-etc]
>>>>>>
>>>>>
>>>>> -----------------------------------------
>>>>> elektro[-flame|-etc]
>>>>> .
>>>>>
>>>>
>>>> -----------------------------------------
>>>> elektro[-flame|-etc]
>>>>
>>>
>>> -----------------------------------------
>>> elektro[-flame|-etc]
>>>
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>>
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro