[elektro] Szenesedés táblázat
Xorn
toth.endre at gmail.com
Tue Jun 21 17:29:05 CEST 2016
Azonos áram mellett a x3 keresztmetszet jobban melegszik, mint a 3 x
egységnyi, mert kisebb a hőleadó felülete.
Best regards,
Andy
On Jun 21, 2016 5:22 PM, "hobilobi at gmail.com" <hobilobi at gmail.com> wrote:
> Szerintem sikerült alaposan félreértened a dolgot.
> Az eredeti felvetésben az volt, hogy a nulla vezető keresztmetszete,
> legyen a fázisvezető háromszorosa.
> Erre te írtad, hogy a táblázatok szerint még az is kevés.
> Mire én kérdeztem, hogy hol van ilyen táblázat?
>
> Nos a linkeden látható táblázatokból (jó, nem néztem végig az összeset)
> nem derül ki, hogy miért is kellene a háromszorosa, illetve, hogy még az is
> kevés.
> Ezekből csak azt látom, hogy adott keresztmetszet, anyagtól és beépítéstől
> függően mekkora árammal terhelhető.
>
> Felvilágosítanál, hogy szerinted miből derül ki az, hogy a nulla 3* vagy
> még nagyobb legyen?
>
> István
>
>
>
>
>
> 2016.06.21. 13:10 keltezéssel, Acs Gabor írta:
>
>> <
>> https://www.google.hu/search?q=vezet%C3%A9k+keresztmetszet+terhelhet%C5%91s%C3%A9g&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjf3Zzb_bjNAhXiApoKHdPYD-0Q_AUICCgB&biw=1765&bih=878
>> >
>>
>> Gábor
>>
>> 2016.06.21. 9:38 keltezéssel, hobilobi at gmail.com írta:
>>
>>> Biztosan bennem van a hiba, de nem sikerült ilyet találnom.
>>> Adnál legalább egy linket ahol van ilyen táblázat, vagy megadnád, hogy
>>> mit keressek?
>>>
>>> István
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> 2016.06.17. 12:44 keltezéssel, Acs Gabor írta:
>>>
>>>> google-ben tonnaszám, és a bennük lévő adatok eléggé egybehangzóak.
>>>>
>>>> Csináld a képkeresővel.
>>>>
>>>> Gábor
>>>>
>>>> 2016.06.17. 9:53 keltezéssel, hobilobi at gmail.com írta:
>>>>
>>>>> Hol van ilyen táblázat?
>>>>> Ez érdekelne.
>>>>>
>>>>> István
>>>>>
>>>>> 2016.06.16. 15:18 keltezéssel, Acs Gabor írta:
>>>>>
>>>>>> A táblázatok szerint nem is elég 3x keresztmetszet.
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> Gábor
>>>>>>
>>>>>> 2016.06.16. 15:06 keltezéssel, Horváth Péter írta:
>>>>>>
>>>>>>> 2016.06.15. 15:33 keltezéssel, Kiss Gabor írta:
>>>>>>>
>>>>>>>> Egy villanyszerelő mesélte, hogy ha valami égés van a
>>>>>>>> kapcsolódobozban,
>>>>>>>> akkor mindig a nullavezető szenesedik el, sosem a fázis.
>>>>>>>> Ha ez nem csak városi legenda, akkor mi lehet a tudományos alapja?
>>>>>>>>
>>>>>>>> kissg
>>>>>>>>
>>>>>>>> -----------------------------------------
>>>>>>>> elektro[-flame|-etc]
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> Pl szintelosztó-szekrénynél jellemző a probléma. Felmegy a 3 fázis,
>>>>>>> +1
>>>>>>> nullavezető, de mindegyik
>>>>>>>
>>>>>>> azonos keresztmetszetű, ahelyett, hogy 3 nullavezető lenne, vagy 3x
>>>>>>> keresztmetszetű.
>>>>>>>
>>>>>>>
>>> -----------------------------------------
>>> elektro[-flame|-etc]
>>>
>>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>> .
>>
>>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro