[elektro] Szenesedés

Acs Gabor levlista at e8e.eu
Fri Jun 17 13:12:28 CEST 2016


Szerintem az nem hangzott el, hogy 3F-ról beszélünk, legalábbis a thread 
nyitónál nem.

Sőt, István határozottan az 1F hálózatra mondta hogy 4-es kéket vinne 
3x16A esetén, ami szerintem biztos, hogy nem jó.


Gábor

2016.06.17. 12:55 keltezéssel, Xorn írta:
> Mármint 1 fázis max-ra? Mert ha további fázisokat is használni
> kezdenek, attól éppenhogy nem lesz több villany a nullán, ha emlékeim
> nem csalnak.
>
> Tényleg, mi ebből a szempontból a pesszimista eset? Háromfázisú
> hálózatban hány fázisra akasztott milyen típusú (cos fi) és milyen
> teljesítményű egyfázisú fogyasztó esetében lehet a nullába visszafelé
> a legtöbb áramot "belepumpálni"?
>
> Best regards,
> Andy
>
> Acs Gabor <levlista at e8e.eu> írta (2016. június 17. 12:42):
>> Mivel előre nem tudhatod, hogy nem fogják-e mindhárom ágat megterhelni
>> (mondjuk fürdőben bekapcsol egy fűtőtestet, konyhában a sütőt,
>> nappaliban meg porszívózik), ezért kénytelen lennél a gerinc-kéket
>> max.-ra méretezni.
>>
>>
>> Gábor
>>
>> 2016.06.17. 9:49 keltezéssel, hobilobi at gmail.com írta:
>>> 2016.06.16. 14:52 keltezéssel, Acs Gabor írta:
>>>> Pedig nagyon figyeltem, de hiába olvastam el, mégsem tudom még mindig,
>>>> hogy miért nem jó a vastagabb kék gerincvezeték.
>>> Szerintem aról nincs szó, hogy nem jó, inkább csak felesleges.
>>>
>>>> Pl. felrakok 3db 16-os automatát, mindegyiktől jövök egy-egy másfeles
>>>> feketével, és a kék, meg a zöldsárga 10mm2-es.
>>> Ekkora különbségnek semmi értelme, ha nem ipari alkalmazásról van szó.
>>> Mondjuk én 16A-t már inkább 2.5-esen vinnék, de a kéknek is max. 4-est,
>>> és azt is csak akkor, ha fennáll, hogy
>>> egyfázisú rendszer esetén, egyszerre több ágon is ki van használva a 16A.
>>>
>>> István
>>>> Anyagilag mondjuk nincs sok értelme, csak az elvi okát nem értem.
>>>>
>>>>
>>>> Gábor
>>>>
>>>> 2016.06.16. 10:05 keltezéssel, Bánhidi István írta:
>>>>> Így van, Kirchhoff már régen megmondta ezt.
>>>>>
>>>>> Értelemszerűen az egyes helyiségek kötődobozai az első csillagpontok,
>>>>> majd a kötődobozból a gerincek tovább az óráig újabb csillagpont stb.
>>>>> Ha ezeket összematekozod, akkor hozza a Gusztáv bácsi által lefektetett
>>>>> szabályokat.
>>>>>
>>>>> Egy példa:
>>>>> http://www.allaboutcircuits.com/textbook/alternating-current/chpt-10/three-phase-power-systems/
>>>>> És egy fórumbejegyzés:
>>>>> http://www.villanyforum.hu/forum/4-villanylap-forum/515#3788
>>>>>
>>>>> üdv.
>>>>> Steve
>>>>>
>>>>> 2016.06.16. 8:44 keltezéssel, hobilobi at gmail.com írta:
>>>>>> 2016.06.16. 0:48 keltezéssel, Cser Tamas írta:
>>>>>>> Kiss Gabor <kissg at ssg.ki.iif.hu> írta, 2016. 06. 15.:
>>>>>>>> Egy villanyszerelő mesélte, hogy ha valami égés van a kapcsolódobozban,
>>>>>>>> akkor mindig a nullavezető szenesedik el, sosem a fázis.
>>>>>>>> Ha ez nem csak városi legenda, akkor mi lehet a tudományos alapja?
>>>>>>> nulla vezető (állítólag) üzemszerűen vezeti az áramot, de nem szokták
>>>>>>> megszakítani, (kismegszakítóval meg a fázist szokták)
>>>>>>>
>>>>>>> ha pl. 4 kismegszakítóval 4db vezetékkel  viszik a fázist, de a közös nulla
>>>>>>> vezető viszi vissza, akkor azon az 1db közös nulla vezetőn összegezve
>>>>>>> nagyobb áram megy visszafelé, nagyobb  terhelésnél jobban melegszik,
>>>>>> Ez így nem igaz.
>>>>>> Ha mindhárom fázison folyik pl. 10A az órától, akkor a nulla vezetőn nem
>>>>>> folyik semmi, a már közös részen (pl. betáptól az óráig)
>>>>>> Az egyes ágakon pedig 10A folyik, de ahol csak két fázis árama jön
>>>>>> vissza, ott már kevesebb mint 10A.
>>>>>>
>>>>>> István
>>>>>>
>>> -----------------------------------------