[elektro] Szenesedés
Acs Gabor
levlista at e8e.eu
Fri Jun 17 00:49:06 CEST 2016
Most jut eszembe, nekem volt egy vidéki családi házam, 'használtan'
vettem, és pont ez történt ott is, az óra mögött a nulla kötése szűnt
meg. El is szállt a fagyasztóm kompresszora, ahogy megkapta az akárhány
Voltot.
Gábor
2016.06.16. 16:56 keltezéssel, jhidvegi írta:
> Kiss Gabor wrote:
>
>> És emlékeim szerint mindegyik fekete drót mellett megy egy kék is.
>> Szóval konkrétan ebben az esetben az áramok garantáltan megegyeznek
>> oda-vissza.
>> Ettől persze még lehet ilyen statisztikai alapja a szaki általános
>> megjegyzésének.
> Áram szempontjából nem kéne, hogy a nulla akarjon elszenesedni, de azt simán el
> tudom képzelni, hogy a villanyreszelők a nullát kevésbé gondosan szerelik, mint
> a fázisokat.
>
> Valamint, ha sok az olyan fogyasztó, ami graetz-kondi kezdetű, akkor magas a
> 150Hz-es felharmonikus-szint, és nem lesz igaz, hogy a három, amúgy egyformán
> terhelt fázis esetén a nullavezető árama kb nulla, hanem jelentősen túl is
> terhelődhet. De ez a háztartásokban nem fordul elő szerintem. Ott a relatíve
> nagyfogyasztók általában ohmosak. (Bojler, rezsó stb.)
>
> A trehányságra jellemző eset volt nálam is: elszenesedett a nulla kötés,
> méghozzá fent az oszlopon. Túláram nem igazán okozhatta, itt a keresztmetszetek
> bazi nagyok, akár 200A-re is elég kellene legyen, viszont a hanyag, szar munka
> annál inkább okozhatta.
>
> hjozsi
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro