[elektro] Szenesedés
Cser Tamas
maguspr53 at gmail.com
Thu Jun 16 12:45:53 CEST 2016
hobilobi at gmail.com <hobilobi at gmail.com> írta, 2016. 06. 16.:
> 2016.06.16. 0:48 keltezéssel, Cser Tamas írta:
>> Kiss Gabor <kissg at ssg.ki.iif.hu> írta, 2016. 06. 15.:
>>> Egy villanyszerelő mesélte, hogy ha valami égés van a kapcsolódobozban,
>>> akkor mindig a nullavezető szenesedik el, sosem a fázis.
>>> Ha ez nem csak városi legenda, akkor mi lehet a tudományos alapja?
>> nulla vezető (állítólag) üzemszerűen vezeti az áramot, de nem szokták
>> megszakítani, (kismegszakítóval meg a fázist szokták)
>>
>> ha pl. 4 kismegszakítóval 4db vezetékkel viszik a fázist, de a közös
>> nulla
>> vezető viszi vissza, akkor azon az 1db közös nulla vezetőn összegezve
>> nagyobb áram megy visszafelé, nagyobb terhelésnél jobban melegszik,
> Ez így nem igaz.
> Ha mindhárom fázison folyik pl. 10A az órától, akkor a nulla vezetőn nem
nálam csak 1 fázis van, nekem a villanyoszloptól a villanyóráig
is ugyanannyi amper megy a nullán is, mint a fázison
> folyik semmi, a már közös részen (pl. betáptól az óráig)
> Az egyes ágakon pedig 10A folyik, de ahol csak két fázis árama jön
> vissza, ott már kevesebb mint 10A.
>
> István
>
>
>
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list