[elektro] Furogep
vargai
vargai at freemail.c3.hu
Wed Jul 20 20:53:25 CEST 2016
Szia !
2016. július 19., 21:31:06, írtad:
> Egy frekiváltón millió paraméter van, amit mindet jól kell beállítani
> Minden jól van beállítva?
Ha van időd nézz rá a beállítható dolgokra, én nem láttam olyat ami
ezekbe beleszólna, de egy hozzáértő bizonyára másképp értékeli.
> Milyen tipusú a frekiváltó?
Procon E3D 0.37 kW
> Milyen frekin járatva melegszik a motor?
> Nem teheled túl esetleg?
A levélben minden adat... De üresjáratban is felfő.
> Áramkorlátok jól vannak beállítva a freki váltón?
Igen.
> 2016.07.19. 13:52 keltezéssel, vargai írta:
>> Van egy kis oszlopos fúrógépem amelyet csillagba kötött 3 fázisú motor hajt 3 fázisról huszon éve. Karácsonyra kapott egy frekvenciaváltót. Összeépítve a motor nagyon melegszik. Üresen is pár perc alatt megérinthetetlen. Motortelj:0.37kW.
>> Beállítás:Névleges frekvencia : 50Hz
>> Névleges vonali feszültség : 400V
>> Max frekvencia : 50Hz
>> Hamarjában levettem a feszültséget 230V-ra, de így sokkal gyengébb. Megfeleztem a fordulatot szíjtárcsa cserével. A nyomaték jó, de a fordulat kevés.
>> A kérdéseim: miért melegedett?
>> bírja-e a motor a 100Hz-et tartósan?
>> meddig emelhetem a feszültséget?(kísérlet?)
>> Ha van valakinek tapasztalata, kérem segítsen.
Udv:VI
More information about the Elektro