Bali Zoltan wrote:
> Csak okosodni akarok, nagyon nem is az én hatásköröm.
> Hogy lehet eldönteni, megsaccolni, hogy egy
> mezei kismegszakító nem e kevés a zárlati áramhoz?
Nem ritkán látok olyan szekrényt, hogy bejön valami durung kábel, mondjuk 240-es
tömör alu, felmennek sinek, és van olyan rendszer, hogy a kismegszakítók
közvetlenül a sinekre vannak szerelve.
Abból indulok ki, ha ezt elnézem, hogy elég valószínűtlen az a szitu, amikor a
kismegszakító kimenete közvetlenül kerül valahol közel zárlatba. Ekkor ugye a
betáp mögöttes impedanciája lenne elvileg a mérvadó, meg magának a
kismegszakítónak a belső impedanciái. Ez két részből áll, az egyik a tekercs, az
szinte elhanyagolható, a másik a bimetall. Az lehet, hogy már elég áramkorlátot
jelent.
Ha ettől a rettentő esélytelen szitutól eltekintünk, vagyis már hozzá illő kanóc
megy tovább, esetleg nem csak pártíz centi, hanem pár méter, az már bőven elég
lesz a zárlati áram korlátozásához.
Mérni úgy lehetne, a mögöttes hálózatot, hogy kell egy alapteher, aztán arra
rányomni egy nagyobbat, és megmérni a feszváltozást. Sosem csináltam ilyet
amúgy, lehet, hogy annyiban elvetélt ötlet, hogy a külső okok miatti változás
nagyobb, mint ami így áll elő.