[elektro] Három fázisú FI relé, terhelés monitorozással
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Sat Jul 16 20:33:57 CEST 2016
Nemeth Tibor wrote:
>> Nem rossz ötlet. Vannak sokkal nagyobb hibaármú firelék is, mint
>> 30mA. hjozsi
>
> De bizony rossz. A terhelési szimmetria az átlagos (valamilyen)
> értékre vonatkozik, nem a pillanat értékre, hiszen ha tökéletes a
> szimmetria akkor is bármely két fázisáram összege a harmadik
> ellentettje.
Valóban, ebbe nem gondoltam bele. Szóval tényleg, ha átvezetek két fázist egy
firelén, akkor az rögtön leold.
Akkor marad a barkácsolás asszem.
Három áramváltó szekunderét némileg leterhelve, hogy értelmes fesz adódjon
telítés nélkül, csillagba kötni, aztán műcsillagpontot lehet képezni
ellenállásokkal, és a valódi csillagponthoz képest érzékelni az eltérést.
hjozsi
More information about the Elektro