[elektro] CO2 sensor

r3flow zoltan.nagy at vivor.hu
Sun Jul 10 10:14:30 CEST 2016


Az MQ-7 az passzív metal-oxid réteg alapú szenzor.

limitations of semiconductor sensors: Non-target gases may absorb on the
oxide surface and provide false measurements. Important disrupting gases
include ozone, water and volatile organic compounds. The relationship
between R/Ro and CO2 is not necessarily linear leading to issues with
consistent calibration across sensors. Individual calibration of sensors
may be necessary, leading to increased sensor costs associated with
resources and labour time.

Ha stabilitás és hosszú élettartam kell akkor optikai elven működő CO2
szenzor-t érdemes választani, pl. amit linkeltem vagy más hasonló elven
működő típust.

http://www.edaphic.com.au/knowledge-base/articles/gas-articles/ndir-explained/

Z.


On 2016-07-10 10:05, L. Pásztor wrote:
> Mi az MQ-7-tel játszottunk ... sok szívás volt vele.
> https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Biometric/MQ-7.pdf
> Mondjuk az nem egy 80USD kategóriás szenzor volt ... asszem úgy 10 USD
> körül lehetett darabja.
> 
> Maradt 2-3 darab belőle ... ha kell előhalászom a több mázsa obsolete
> közül ...
> 
> --------------------
> L. Pásztor
> --------------------
> 
> 
> 
> 7/10/2016 8:13 AM keltezéssel, r3flow írta:
>> Légtechnikában a Senseair CO2 szenzorok elterjedtek, a Titec
>> szenzoraiban is Seseair van (szétszedtük, nincs új a nap alatt).
>> http://www.titec-gmbh.de/en/building-services-engineering/co2air-quality/
>>
>> Erről a K30-ról biztosan tudom, hogy tökéletesen bevált:
>> http://www.senseair.com/products/oem-modules/k30/
>>
>> Accuracy    ±30 ppm ±3% of reading
>> Maintenance    Maintenance-free*
>> Life Expectancy    > 15 years
>>
>> Darabáron drága (~$85), de ha van értelmes darabszám igény akkor érdemes
>> a gyártóval egyezkedni mert akár a felét is elengedi. És ehhez nem kell
>> 1K darabot venni. Vagy megkeresni légtechnikai cégeket, ezek közül
>> szerintem többen is használják valamelyik típust, ők már eleve olcsón
>> veszik a darabszámuk miatt, hátha adnak el harmadik félnek (ez ügyben
>> nincs tapasztalatom).
>>
>>
>> On 2016-07-09 23:10, "L. Pásztor" wrote:
>>> Felig-meddig belefolytam 2eve ...
>>> Akkor lesz pontos, ha hő-es paratartalom kompenzalod, es a kapcsolas
>>> (erosito) is az lesz. Viszont eleg szivas lesz a kalibralas, vagy egy
>>> elfogadhatoan pontos tablazat felallitasa. Ott kezd a dolog nehezze
>>> valni, h eloallits pontos mondjuk 10-15-20% CO2 koncentraciot a
>>> kalibraciohoz ... mert ezek pontos merese sem egyszeru.
>>> Eleg nyugos, de nem jarhatatlan. Viszont cserebe a szenzorok hamar
>>> oregszenek, 2-3-4 ev alatt szinte teljesen elhangolodnak...
>>> erzeketlenebbe valnak, lehet elolrol kezdeni a kalibralast.
>>>
>>> -------------------
>>> L. Pasztor
>>> -------------------
>> -----------------------------------------
>>            elektro[-flame|-etc]
> 
> 
> -----------------------------------------
>          elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list