[elektro] Hűtő termosztát

elight elight at gmail.hu
Fri Jul 1 09:47:13 CEST 2016


Szia

Régebben készítettünk csarnokvilágítás vezérlésére
direkt 230V ról működő PIC -es TRIAK-os szabályzót.
Még három fázisú kivitelben is készült pár darab.
Ez pesze a chajne dömpig előtti időszakban volt.
Ma már nem biztos hogy ki lehetne hozni rentábilisen
ilyen kis szériában, már  amilyen nyomott a modulok ára.
Még 2 és 3,5kW-os is volt a repertoárban.

A táplálás:
    fázisonként dióda,
     két soros 15K 10W remix (elfekvő) ellenállás
         ( ez volt bőven , trafó kevésbé akadt;)
     Elkó, zener 12V , BC301, 78L05
    Ez volt a táp, és elegendő volt az áramkör az
    5V -os táplálására és a triak 12V-os meghajtására.
    -- a 7812 az nem igazán jőtt be ilyen körökben.
    de volt hogy inkább BF259 került a BC301 helyére..
     ha jól emlészem. Pontosítok, a BC301 a triakot hajtotta..

Az ellenállások kicsit melegedősek voltak ugyan,
de a kapcsolószekrényben bőven és biztonságosan
  elműködött..

Ma már szenzitív triakokal, soros kondi - ellenállás
táplálással is megoldható lenne ugyanez.
A méregetésnél kellett csak vigyázni,
  de a szkópot leválasztottam a primer oldalon
egy 230/230 trafóval, és így már nem volt akkora gond.
De gyakram csak befestem a konnektort és a dugót
a nulla oldalon, hogy a teszteknél mindig
ugyanúgy dugjam be, és akkor ha jó helyre
csíptettem a földelés csipesz soha nincs probléma.
Persze a fordítottja azért  nagy csattanás lett volna. :-)
Ma már akadna szigetelt bemenetű műszerem is ehhez.

Ja , 230V?
Nálunk úgy tanították a villanyszerelőket ,
hogy gumiszőnyegen, villanyászbakancsban kell
egyik kéz hátratéve, másik kézzel szerelni
a feszültség alatti kapcsolószekrényben.
( Habár ettől még hozzáérhet akár a homloka
valami földelt fémszerelvényhez? Tehát semmi se biztos.)
Szóval jobb ha csak mér az ember,
szerelni meg már csak kikapcsolt állapotban szerelget.

Üdv István


2016-07-01 09:08 keltezéssel, Acs Gabor írta:
> Nekem az összes ilyen kontrolleres, SSR-es stb. megoldás ott kezd 
> fejben az öt percesből több napossá változni, hogy odabent 230 van. 
> Csináltam már régebben triakos fázishasítót, és a táp része egyáltalán 
> nem volt triviális.



More information about the Elektro mailing list