[elektro] AVR IRQ
zulu
zulu at gmail.hu
Sun Jan 24 21:16:11 CET 2016
2016-01-24 19:59 keltezéssel, Szima Gábor írta:
>
> Sziasztok!
>
> AVR (Mega168) esetén lehet olyan megszakítási módot használni (konkréten INT0-nál), hogy ne vesszen el egyetlen megszakítás sem,
> viszont ne a megszakítást szakítsa meg egy újabb esemény hanem az épp futó megszakításrutint befejeztével fusson le újból?
>
> Nekem az is elég, ha egyszer fut le a rutin, viszont tudjak róla, hogy mennyiről maradtam le.
> Azaz ha szép lassan jönnek az INT0 impulzusok, akkor minden alkalommal lefut a rutinom, de ha "pogózik" (prelleg) a bemenet, akkor pontosan
> tudjam, hogy mennyi élváltás történt.
external counter PD5-re is rákötöd a jelet, az megszámolja.
-zulu
More information about the Elektro