Hali!
Holnap átolvasgatom őket. Köszi!
ÜDV. VFX.
2016.01.20. 9:30 keltezéssel, Bánhidi István írta:
> Miután már válaszoltam, rákerestem a témára és ezeket találtam:
> http://www.bourns.com/products/circuit-protection/tbu-high-speed-protectors-hsps
> http://www.mouser.com/catalog/specsheets/bourns2030.pdf
> http://www.diit.unict.it/users/scava/dispense/II/RS485.pdf
>
> üdv.
> Steve
>
> 2016. január 20. 9:18 Bánhidi István írta, <banhidi.istvan at gmail.com>:
>
>> Szia,
>>
>> Én inkább visszadobnám/elutasítanám a javítást, ha garis a cucc, mert a
>> nem szakszerű szerelés, azaz egyértelmű hibás szerelés következménye az
>> elhalálozás!
>> Ha ez egy melóhely, akkor meg azt szoktam mondani, hogy mindenkinek van
>> főnöke...
>>
>> Megj.: egyszer vagy kétszer valaki elfelejti bekötni, "nagy cucc",
>> előfordul, hogy valakinek szar napja/szériája van, de ha ez rendszeres,
>> akkor szopjon a saját balfaszsága miatt Ő is (csupán nevelési szándékkal)
>> Egyébként - sajnos - ismerős szitu. :(
>>
>> Megoldásnak jó lehet ez?
>>
>> http://www.tme.eu/hu/katalog/passziv-elemek_112309/#id_category=112804&page=1&s_field=artykul&s_order=ASC
>> Van belőle többféle feszültségű és elég nagy teljesítményű, gyorsabb és
>> nagyobb teljesítményű, mint a zéner, mármint nagyobb frekikre a
>> kommunikáció zavarása miatt.
>>
>> üdv.
>> Steve
>>
>> 2016. január 19. 23:04 Skandar Graun írta, <sgraun at gmail.com>:
>>
>>> Adatvezetékbe sorba 100R, föld felé 5V-os zener... vagy táp felé schottky.
>>> Mindkét ágba.
>>>
>>> 2016. január 19. 18:59 VFX írta, <info at vfx.hu>:
>>>
>>>> Hali!
>>>>
>>>> ADM3491 fullduplex RS485 meghajtót ki kellett váltani SP3491-re (talán
>>>> Sipex gyártmány). Viszont most jönnek elő a problémák.
>>>>
>>>> Egy akkuról működő gépben panelek beszélgetnek egymással. Rendszeresen
>>>> előfordul, hogy az egyik panel GND-jét elfelejtik felcsavarozni, míg a
>>>> +12V össze van kötve. Az egyik panel lebeg a +12V-hoz képest. Ekkor
>>>> viszont a földelt panel RS485 vevő része meghal. Gondolom kimegy a
>>>> bejövő fesz. a max. tartományból és megöli.
>>>> Most már a sokadik IC-t kell cserélnem és nem annyira kellemes ez nekem.
>>>> Miként lehet hirtelen megvédeni a vevő oldalt a lebegő földtől, úgy hogy
>>>> a kommunikációt üzemszerűen ne zavarja? Sebesség 38400 baud.
>>>>
>>>> A föld elszakadásakor baromi nagy áramok tudnak folyni, mert néha füstöl
>>>> a vezeték...
>>>>
>>>> ÜDV. VFX.
>>>>
>>>> -----------------------------------------
>>>> elektro[-flame|-etc]
>>>>
>>> -----------------------------------------
>>> elektro[-flame|-etc]
>>
>>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list