[elektro] RS485 receiver hiba
elight
elight at gmail.hu
Wed Jan 20 15:03:23 CET 2016
Köszi,
éppen nem néztem.
Üdv István
2016-01-20 15:00 keltezéssel, Fekete Róbert írta:
> < http://www.mouser.ee/Search/Refine.aspx?Keyword=ISL32452EIBZ >
>
>
> 2016-01-20 14:53 keltezéssel, elight írta:
>> Szia
>> jól néz ki az adatlaplapja..
>> és hol leledzik?
>> A mezei kereskedők nem nagyon ismerik.
>> Üdv István
>>
>> 2016-01-20 07:21 keltezéssel, Fekete Róbert írta:
>>> tudom ajánlani ezt a családot
>>> <
>>> http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl3/isl32450e-52e-53e-55e-57e.pdf
>>> >
>>> mióta ezt használom, semmi gubanc
>>> elvetemülten sokat kibír
>>> ahogy látod, az általad használtakkal ellentétben ez képes nagy
>>> buszfesz-gnd eltéréseket is tolerálni
>>>
>>> R.
>>>
>>> 2016-01-19 18:59 keltezéssel, VFX írta:
>>>> Hali!
>>>>
>>>> ADM3491 fullduplex RS485 meghajtót ki kellett váltani SP3491-re (talán
>>>> Sipex gyártmány). Viszont most jönnek elő a problémák.
>>>>
>>>> Egy akkuról működő gépben panelek beszélgetnek egymással. Rendszeresen
>>>> előfordul, hogy az egyik panel GND-jét elfelejtik felcsavarozni, míg a
>>>> +12V össze van kötve. Az egyik panel lebeg a +12V-hoz képest. Ekkor
>>>> viszont a földelt panel RS485 vevő része meghal. Gondolom kimegy a
>>>> bejövő fesz. a max. tartományból és megöli.
>>>> Most már a sokadik IC-t kell cserélnem és nem annyira kellemes ez nekem.
>>>> Miként lehet hirtelen megvédeni a vevő oldalt a lebegő földtől, úgy hogy
>>>> a kommunikációt üzemszerűen ne zavarja? Sebesség 38400 baud.
>>>>
>>>> A föld elszakadásakor baromi nagy áramok tudnak folyni, mert néha füstöl
>>>> a vezeték...
>>>>
>>>> ÜDV. VFX.
>>>>
>>>> -----------------------------------------
>>>> elektro[-flame|-etc]
>>>>
>>> -----------------------------------------
>>> elektro[-flame|-etc]
>>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro