[elektro] rádiós riasztó mégegyszer

Varga Zoltán radiotechnic at gmail.com
Sat Jan 2 08:21:21 CET 2016


SP6000 nem rádiós központ. Ha vezeték nélkülit akarsz, akkor a MG5050-et 
javaslom. (Magellan) Ennek van 5 vezetékes zónája és 32-ig bővítheted 
rádiós eszközökkel. Programozzon kezelőről akinek hat anyja van!
WinLoad a barátod, sokkal használhatóbb, áttekinthetőbb program, mint a 
Babyware. Ha kell, én is tudok segíteni. A programozó kábel egy sima 
RS-232 5V-os szintáttevő. (MAX232) a csatlakozó kiosztás most nem megy 
fejből, de 5 mp alatt kimérhető.

Z.

2016-01-01 22:34 keltezéssel, Gabor Jordan írta:
> ÜDV,
>
> Boldog Új Évet kívánok én is minden kedves listatagnak!
>
> Korábban már kérdeztem rádiós riasztóról, most megint lenne kérdésem.
> Az utóbbi napokban néztem a csöveket és arra jutottam, hogy a bejárati
> ajtó és a terasz ajtó/ablak között van átjárhatóság és felfelé a
> padlásra is.  Így azt csinálnám, hogy a központot feltenném vagy a
> bejárati ajtóhoz, vagy inkább a teraszajtótól nem messze lévő kötődoboz
> alá közvetlenül, vagy méginkább a padlásra (ahová betoncserép majd
> szigetelés bontással lehet bejutni a házból nyíló feljárón kívül). Amit
> kinéztem pl. a Paradox SP6000 központ és hozzá a K32LX kezelő. Ezzel
> vezetékesen meglenne a bejárati ajtó (ikerszomszéddal közös
> lépcsőházban) és a terasz ajtó és ablak. A garázsajtóra és a hátsó
> ajtóra rádiós érzékelőket vennék.
>
> A központ és a kezelő között lenne kb. 30m vezeték, az nem gond? A
> leírásban találtam azt, hogy : "Maxi
> mális vezetékhossz 230m". Ez kicsit soknak hangzik.
>
> Egy rádiós érzékelőben meddig bírja az elem?
>
> Programozható spéci sw néklül?
> Anno a DSC-t a pc sw-el programoztam, mert rettentő fapados volt a
> kezelőn a programozása.
> Úgy rémlik a Paradoxra azt mondtátok az emészthető pc progi nélkül is.
>
> Köszönöm,
> ÜDV JG
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list