[elektro] AVR IRQ -> Leto! tesla.hu bug :)
VFX
info at vfx.hu
Fri Feb 26 19:20:17 CET 2016
Hali!
Milyen AVR a proci? Ha xmega, akkor van lehetőséged HW-ből frekvenciát
és kitöltést is mérni SW nélkül. Csak a mért érték kiolvasására kapsz IT.
Xmega-nal van lehetőség HW-ből prell. kiszűrésre is.
ÜDV. VFX.
2016.02.26. 8:09 keltezéssel, Szima Gábor írta:
> On Mon, 25 Jan 2016, Pataki István wrote:
>
>> Az eredeti kérdésre ugyan nem tudok válaszolni, de én úgy értem, hogy ha
>> a megszakítási rutin futása alatt újabb megszakítás(ok) jön(nek), akkor
>> azokat se veszítse el.
>>
>> Erre javasolta valaki, hogy tegyen rá számlálót.
> Meglévő kapcsolás, nem tudok rátenni számlálót.
> A lényeg: 1-2 kHz körüli 2:3 / 3:2 kitöltési tényezőjű négyszögjelet
> kell mérni vele. INT0 élváltáskor TMR1 értékét nézem. Eddig patent.
>
> Viszont néha előfordul, hogy prelleg egy sort a bemenet, pl. egy-két
> rövid, pár ns szélességű tüske formájában. Az első élváltással még nincs
> gond, viszont a második épp IRQ rutin közben érkezhet, így az elvész.
>
> Jelenleg elég jó megoldást értem el azzal, hogy rövid kód fut a
> megszakításban, így csak néha hibázik. Később át lesz dizájnolva
> számlálósra.
>
> Köszönöm mindenkinek a _konstruktív_ javaslatokat.
>
>
> -Sygma
>
> ui.: tesla.hu -ról nem nagyon tudok tesla.hu -ra írni, csak a reply megy,
> az is ritkán. Leto megnéznéd, mi a probléma?
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro