Ez erősen teljesítmény kérdése is. Jelentőseb teljesítménynél komoly 
pénz a felhasznált üzemanyag.
Ha elég gyors a szünetmentes átkapcsolása, akkor logikusabb, hogy amint 
visszajött a 230, akkor váltson vissza rá. A generátor pedig járjon 
terhelés nélkül pár percig. Ha újra elmegy a delej akkor már gyorsabban 
be tud lépni  a generátor.

István


2016.02.18. 11:42 keltezéssel, Benedek I. írta:
> Amikor az elmu matat a hálózaton elofordul, hogy visszakapcsolás után még
> meg-meg szakad. Ilyenkor jól jöhet a "még meleg" generátor, de nem feltétlen
> üresjárásban. Talán az lenne a jobb megoldás, hogy amikor a villany
> visszajön, nem azonnal kapcsol vissza a rendszer a hálózatra, hanem még pár
> percig generátorról táplál.
>
> bi
>
> Lazar Zoltan wrote:
>> Sziasztok,
>>
>> Egy baratom   internet szolgaltato. Arra az esetre,ha elveszik a
>> villanyt,szunetmentes tapokrol megy minden,es ha tobb idore ,akkor
>> atkapcsoljak az elozoleg beinditott   generatorra :
>>
>> http://www.endress-generatoare.ro/prod/ro/261/ESE-12-000-SSCom.html
>>
>> Amikor visszajon a 230V,akkor visszakapcsoljak halozatra,es
>> kikapcsoljak a generatort.
>> Az a velemenye,hogy szukseg lenne egy idozitore,hogy amikor
>> kikapcsoljak a generatort az meg terheles nelkul mukodjon kb 5 percig
>> terheles nelkul. Velemenyem szerint nincs erre szukseg,de O"
>> ragaszkodik az elkepzelesehez. Melyikunknek van igaza ?
>> Most azt csinaljak,hogy varnak 5 percet es utana kapcsoljak ki a
>> generatort.Ezt szeretne automatizalni,hogy ne keljen erre is figyelni.
> -----------------------------------------