[elektro] generator

L. Pásztor seasoft at invitel.hu
Thu Feb 18 12:03:04 CET 2016


Fél megás, 1m átmérőjű forgórészes, 600-at pörgő  hajó generátorokat 
leállítanak a leválasztás után gyakorlatilag azonnal.
Régen rossz ha egy generátor testben olyan meleg van, h hűtés hiányában 
a lakk v tekercs károsodjon pár perc hűtés nélkül ...
Már csak azért is, mert azok a generátorok gyakorlatilag teljesen zártak 
... azokat általában nem kell hűteni, a meghajtó gépet kell (rendesen) ...

Inkább a (további lehetséges) hálózati ingadozások miatt a standby 
állapot fenntartása ajánlott, amíg a hálózat végérvényesen stabilizálódik.
De ez a funkció 1db eccerű időrelével is megoldható, mely 
lekapcsolódáskor indul pár percre, és ha lejár akkor elveszi az 
üzemanyagot v gyújtást a géptől.

---------------------
L. Pásztor
---------------------





2/18/2016 11:48 AM keltezéssel, Pataki István írta:
> Szerintem a hutés miatt van. A belsejében keletkezo ho vezetéssel kerül
> a ventillátorral fújt levegovel hutött felületre, és beáll egy egyensúly
> a belso nagyon meleg és a külso, hidegebb rész között. Ha azonnal
> leállítod, a megszuno hutés miatt a külso, nem erre méretezett részek is
> nagyon felmelegednek, ezért kell még egy ideig továbbjáratni terhelés
> nélkül, hogy a szükséges mértékben le tudjon hulni.
> pi
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Lazar Zoltan" <zoli at ikos.ro>
> To: <elektro at tesla.hu>
> Sent: Thursday, February 18, 2016 11:27 AM
> Subject: [elektro] generator
>
>
>> Sziasztok,
>>
>> Egy baratom   internet szolgaltato. Arra az esetre,ha elveszik a
>> villanyt,szunetmentes tapokrol megy minden,es ha tobb idore ,akkor
>> atkapcsoljak az elozoleg beinditott   generatorra :
>>
>> http://www.endress-generatoare.ro/prod/ro/261/ESE-12-000-SSCom.html
>>
>> Amikor visszajon a 230V,akkor visszakapcsoljak halozatra,es
>> kikapcsoljak
>> a generatort.
>> Az a velemenye,hogy szukseg lenne egy idozitore,hogy amikor
>> kikapcsoljak
>> a generatort az meg terheles nelkul mukodjon kb 5 percig terheles
>> nelkul.
>> Velemenyem szerint nincs erre szukseg,de O" ragaszkodik az
>> elkepzelesehez. Melyikunknek van igaza ?
>> Most azt csinaljak,hogy varnak 5 percet es utana kapcsoljak ki a
>> generatort.Ezt szeretne automatizalni,hogy ne keljen erre is figyelni.
>>
>> -- 
>> Udv:
>> Zoli
>>
>> -----------------------------------------
>>           elektro[-flame|-etc]
>>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list