[elektro] Mert fűteni csak pontosan-szépen...

Kaczmarek Edvárd edk-elektro at babakezek.hu
Mon Feb 8 17:51:17 CET 2016


Na és szerinted kártalanítottak egyetlen vevőt is 2014 óta? Fenéket, most is árulják ugyanazokat a szarokat...

Ed

Sent from a tamagotchi

On February 8, 2016 5:31:00 PM CET, Cser Tamas <maguspr53 at gmail.com> wrote:
>Fekete Róbert <frobi at harden.hu> írta, 2016. 02. 08.:
>> hát a lentebbi műanyag csöves megoldás gondolom addig él, míg le nem
>> rakódik a cső falára belülről némi trutyi
>> utána ugyan úgy rázni fog vagy leveri a FI relét
>>
>> szerintem add el :)
>> és vegyél rendes fűtőbetétest...
>> csak hogy ne pusztulj bele egy kézmosásba...
>
>háááát egy másik kisembernek eladni már cikis lenne,
>inkább a vásárlókat is kártalanítani kell(ene), mint pl. a vacak
>CO vészjelzőknél:
>-------------
>http://vgfszaklap.hu/hirlevel/10-bol-9-co-veszjelzo-rossz
>
>Mit jelent ez a gyakorlatban? Nem mást, mint hogy az fenti
>készülékekre a fogyasztásból való azonnali kivonás vár, illetve a már
>viszonteladóknál, forgalmazóknál
>!!!!!!!
>lévő berendezéseket is vissza kell hívni, mindezeken túl pedig az
>!!!!!!
>eddigi vásárlókat is kártalanítani kell. A fogyasztók részletekről a
>vgfszaklap.hu és az nfh.hu oldalakon informálódhatnak.
>------------------
>mondjuk emberélet itt is veszélyben van
>
>
>
>> R
>>
>> 2016-02-08 15:53 keltezéssel, Xorn írta:
>>> Ha már itt tartunk.
>>>
>>> Van egy átfolyós vízmelegítőm, ami 3 fázis, és hasonló kivitel, mint
>>> ez, az egyik pólus benne a víz közepében csupaszon.
>>>
>>> Mindezt egy faházban kellene felszerelni.
>>>
>>> Addig OK, hogy viszek neki 3 fázist MTK-val elég vastagon, de mit és
>>> hogyan földeljek, FI-relé stb.?
>>>
>>> Best regards,
>>> Andy
>>>
>>> Cser Tamas <maguspr53 at gmail.com> írta (2016. február 8. 15:40):
>>>> 2016-02-08 14:48 GMT+01:00, Skandar Graun <sgraun at gmail.com>:
>>>>> http://www.mnnsz.hu/dol-a-domino-vege-az-ionkazanok-aranykoranak/
>>>>>
>>>>> Ez várható volt.
>>>>
>>>> " Az ionkazánok Fi-relével (életvédelmi relével) nem tudnak együtt
>>>> működni, csak úgy, ha a “0” vagy a “föld” nincs a rendszerre
>rákötve!”
>>>>
>>>> egyébként úgy lehet rákötni, hogy pl. az EPS-Twistertnél
>>>>
>http://www.futesuzlethaz.hu/shop/3397-7147-thickbox/eps-twister-35-kw-atfolyos-vizmelegito.jpg
>>>> hogy a "szűrőt" (annak a réz szűrője volt a "földelés")
>>>> 1/2 méterrel arrébb kellett kellett áthelyezni, persze 3/8-ados
>műanyag
>>>> slaggal, és a 1/2m   3/8-os slag keresztmetszete, meg a benne
>csordogáló
>>>> a Budapesti csapvíz 14 keménységi fokos vízében, mint elektrolitban
>>>> egy akkora Siemens (azaz 1/R) alakul ki, hogy 10mA alá le lehet
>vinni
>>>> a Fi relére jutó "szivárgó áramot"    ( máshol, ahol a német
>keménység
>>>> 30 fokos, ott 1m-es 3/8-ados slagot kell
>>>> betoldani )
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>> -----------------------------------------