[elektro] Trafó hőbiztosíték elszállt
hobilobi at gmail.com
hobilobi at gmail.com
Mon Dec 12 17:13:05 CET 2016
2016.12.12. 2:57 keltezéssel, Andras Balazs Kiss írta:
> Üdv Mindenkinek!
>
> Ha a halogénlámpa meghajtó trafójában (50Hz-es) elszállt a primer tekercs
> hőbiztosítéka, azzal tudok valamit csinálni a trafó megbontása nélkül? Nem
> lett menetzárlatos, csak nagyobb teljesítményű izzót kapott a
> megengedettnél.
>
> Nagyon meggondolnám, hogy megbontsam-e a trafót, tiszta műgyanta az egész,
> több vele a munka, mint amennyit ér.
>
> Kőszönettel:
> Kiss A.
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
Ha szerencséd van, akkor a hőbizti kivezetése látható a tekercs
szélénél, és ott rövidre zárhatod.
Így persze a hővédelem megszűnik, de legalább nem kell kidobni.
István