Mi ezt leginkább szűrésre ajánljuk, illetve gyártjuk de csak 230Vac, 200VA-ig.
az RC kör a kikapcsolási impulzus felfutó élét laposítja, (ezt az AM rádiók miatt érdemes betenni, kisebb és kevesebb lesz a kikapcsoláskor a kottógás), energiát ez nem nyel el. A varisztor ami hővé alakítja a kikapcsolási (Lenz féle önindukciós) feszültséget energiát. Ez utóbbi nem jól konstruált uC áramkörökre is nagyon jó hatással van... :-()
A varisztoron sok mindent nem kell számolni, mivel a hálózat -15+10% lehet 410+10%=451Vac így egyből adódik miért ilyen feszültségű :-)
68n+390omh ellenállás a DIL0, DIl1, DIL2 mágneskapcsolókhóz (230Vac) volt jó, de a kisebb Telemechanik-okhoz is jó.
Amúgy ívet oltani csak szerintem ezekkel egyikkel se lehet, mert amikor már kialakul az iv, az addig él, míg a távolság és az ívtartási feszültség kizárják egymást. De mindenesetre ha csökkenteni lehet az ív energiáját és a feszültségét, az ezt is csökkenti. A fenti var+RC zavarszűrőket használnak ~10000 nagyságrendben 15...30 másodperces periódus idővel, folyamatos üzemű szabályozásokban, 3A print relével meghajtva, nagyon kevés relé elhasználódásunk van, onnan tudom hogy évi egy-két darab szabályozó relét kell cserélnem. (mások nem szokták cserélni) Több a hibás bekötésből adódó összehegedés mint az ilyen fajta relé kopás.
Üdv
"Szrnka György" <szrnka at roxel.hu> írta:
>Köszi a kimerítő választ.
>Meglep, hogy varisztorból is legalább 460V-os kell.
>Meg tudja az védeni ezt a relét?
>http://www.tme.eu/hu/details/rm40-z-24/elektromagn-miniatur-relek/relpol
>/rm40-3021-85-1024/
>Adatlapja alapján azt remélem, hogy bírnia kell a 410 VAC-t.
>Elviekben egyébként van-e lényeges különbség a varisztoros, ill.
>az RC védelem között?
>
>kösz, üdv, szr
>
>
>
>> -----Original Message-----
>> From: Elektro [mailto:elektro-bounces at tesla.hu] On Behalf Of hg12345
>> Sent: 2016. augusztus 17. 13:58
>> To: elektro at tesla.hu
>> Subject: Re: [elektro] szikraoltás
>>
>>
>> Hi, a nyákos relé tudja a 410V-t?,mert általában 250Vac vagy
>> 300Vac-sak szoktak lenni.
>>
>> Szikraoltáshoz 460Vac vagy 510Vac varisztort használj,
>> (410Vac-ra), ill 68nF --- 390omh soros oltás jó a mágnes
>> kapcsolókhoz, ha nem szeretnél meglepetéseket, akkor a kondi
>> X2 (de ezek általában 300Vac-sak), vagy 1000V/1500V impulzus
>> üzemű kell, az ellenállásból se jó akármi, fémoxid 1W vagy 2W.
>> Ha nem ezeket használod, akkor gyakran fogsz találkozni az
>> áramköröddel.... :-(
>>
>> "Szrnka György" <szrnka at roxel.hu> írta:
>> >Sziasztok,
>> >
>> >nemigen vagyok járatos az ipari áramok területén...
>> >Kis nyákos relével bizgetek egy 400 Voltos mágneskapcsolót,
>> >amely - többet nem tudok róla - olyan 10 Ampert kapcsolhat.
>> >Ezt a nagyságrend megbecsülése érdekében írom.
>> >Milyen szikraoltást javasolnátok a kis relére?
>> >RC tagot, vagy varisztort, és ha igen, mekkorát?
>> >
>> >kösz, üdv szr
>> >
>> >-----------------------------------------