[elektro] 200kW
umnyo
umnyo at freemail.hu
Mon Aug 15 23:28:49 CEST 2016
Ezt köszönöm.
Mondjuk a héten megnézzük a nyomvonalat, mert elképzelhető, hogy több lesz a méter. Távolságban nem ennyi, de nem tudjuk toronyiránt vinni :(:.
Mondjuk ez a fűtőteljesítmény se piskóta :-(.
Attila
Info <info at kiralyelektronika.hu> írta:
>> Adott egy kb 200kW teljesítményfelvételű kütyű, amit le kell
>
>Tehát fázisonként I = 200000/690= 290A
>
>Motorikuson megengedett feszültségveszteség 3%, azaz 6.9V.
>Ez 23.8mOhm, ami 300 méter 225mm^2 madzagnak felel meg.
>
>Max megengedett teljesítményveszteség 5%, azaz 10kW, a vezeték
>2kW-ot fog szálanként leadni, benne vagyunk.
>
>240-es kábel tehát elég.
>
>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list