[elektro] 200kW

umnyo umnyo at freemail.hu
Mon Aug 15 21:55:02 CEST 2016


Sziasztok,

Van pár erősáramú tapasztalattal megáldott kolléga, így hátha megszánnak a kérdésemmel kapcsolatban.

Adott egy kb 200kW teljesítményfelvételű kütyű, amit le kell telepíteni. Ennek lett kérdéses a betáp kábele. Kb 250-300 méternyi kábelt kellene kihúzni a trafóház 0.4kV-os oldaláról.

A szokásos kérdés: mekkora is legyen a kábel keresztmetszete?

Ha a trafóház mellé kellene telepíteni, akkor 4x240-es,esetleg 4x300-as kábel elég lenne, de itt nagyobb a  távolság (nincs folyamatosan ekkora áramfelvétel és terhelés, de most tekintsük ezt névleges teljesítményfelvételnek).

Ismerem persze a rószorelperA képletet, de tapasztaltakból kérdeznék, lehetőleg 10 V alatti feszeséssel számolva (talán ennyi megengedett, még semmi sem biztos....).

Első körben 2 db 4x300-as kábelben gondolkodnék. A kábel kábelhídon menne valószínűleg, azaz nem földkábel lenen a magoldás.

Ezek a nagy számok nekem még egyelőre újak :-).

Köszönöm a segítséget előre is.

Attila



More information about the Elektro mailing list