[elektro] Omron H2C elektromechanikus időrelé kiváltása
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Mon Aug 1 21:29:06 CEST 2016
Czapák Zsolt wrote:
> Üdv
>
> A tüzeléstechnikában elfogadott biztonsági időzítő elem a szinkron
> motorral hajtott időzítő áramkör
> szakadás, zárlat, törés, kopás esetén biztosan megáll, míg az
> elektronika bármikor elromolhat olyan irányba, hogy a kimenete idő
> előtt azt jelzi a tüzelésvezérlőnek, hogy a szellőzési idő letelt és
> akkor a az égő begyújt, a kemence meg felrobban az elégtelen szellőzés
> miatt.
Aha. Vagyis azt mondod, hogy az elektronikusra beállítanak mondjuk 20 percet, és
el tud úgy romolni, hogy ad kontaktust sokkal hamarabb. Hááát biztos, de én még
ilyennel nem találkoztam. De meghajlok a bevált, és végülis elég logikus
eljárás, előírás előtt.
(Lehet, hogy ha semmi mód nem lenne kiváltani, muszáj lenne elektronikusat
használni, akkor 2 vagy több különböző tipust kellene használni, a kontaktusokat
sorbakötni, és legyen mindnek még egy kontaktusa, amivel jelzi, hogy működik,
nem működik. Ezzel hibajelet lehetne képezni, tehát, ha valamelyik előbb
kapcsol, méghozzá jelentősen, akkor ez kiejződik valahova, ahol nagy időeltérés
esetén megmarad a hibajel. Ezt az egyet ki kell cserélni később, de még semmi
baj nem történik. Annak az esélye, hogy kettő vagy több ilyen relé egyszerre
romlik el, eszméletlenül kicsi. Annak meg még kisebb, hogy több elromlik úgy,
hogy egyúttal kapcsol is.)
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list