Aki kitalálta a modbus-t, azzal programoztatnám... isten mentsen tőle.
Nincs fix keretrendszere, onnan tudod, hogy kész vagy az üzenettel, hogy
kijön a 16 bites CRC... szóval, ha túl gyorsan tolsz rá egy újabb bájtot,
eldobja a teljes üzenetet.
Lassú cuccokhoz még elmegy, de szinkron működéshez nagyon szar.
Nekem nyolc díszletmozgatóra van rátéve, a maximális sebességgel hajtom, de
ha egyszerre kellene mozdulniuk, közel fél másodperc eltérés van a két vége
között.
2016. április 8. 13:15 Fekete Róbert írta, <frobi at harden.hu>:
> egyébként
> ha már rs485 vagy 422
> akkor már modbus?
> az is eléggé ipari cucc és akkor már kompatibilis pl a plc világgal is
>
> R.
>
> 2016-04-08 13:02 keltezéssel, elight írta:
> > Ezt nem állítottam!
> > De alaposan meg kell szervezni.
> > Mert itt a rengeteg eltérő jellegű kapcsolat,
> > és a rugalmas bővithetőség szab
> > idővel erősen változó követelményeket.
> >
> > És ahogy Szabolcs "hirtelen feindulásból új protokkoll"
> > készítés buktatóit emíti. Az egész
> > sokszor magában rejthet egy egész sor olyan bukfencet,
> > amelyek a topológia módosításával és kis HW változtatásal
> > esetleg nem is fordulhatnának elő.
> >
> > És ezzel nem azt mondom hogy az RS 485 -öt el kell vetni,
> > hanem hogy meg kell gondolni ( érv - ellenérv ) ezen
> > a területen a használatát.
> >
> > Pl azt sem tudom, hogy a CAN buszról ezen a téren
> > kevés szó esik. Jó, bonyolultabb, van amikor merevebb..
> > De melyik tulajdonsága zárja ki az alkalmazhatóságot?
> >
> > Üdv István
> >
> >
> >
>
> -----------------------------------------