[elektro] Számítógépek áram alá helyezése mágneskapcsolóval

SZIGETI Szabolcs szigiszabolcs at gmail.com
Fri Apr 8 09:50:32 CEST 2016


Hali!

Akkor inkább lomhább kioldású kismegszakító kellene. Volt nálunk is ilyen
eset, C-s megszakítók voltak és sokszor lementek, amikor egyben áram alá
helyezték a labort pár tucat PC-vel. Ki lettek végül D-s re cserélve, ez
megoldotta dolgot.

Szabolcs


2016. április 8. 9:23 Horváth Péter írta, <justicefriend at freemail.hu>:

> Most. pl az jutott eszembe, hogy a kismegszakítók 2 részletet
> tartalmaznak ami kiválthatja a leoldást.
> Van benne egy ikerfém, ami melegedésre (túláram) görbül, megnyomja a
> kioldószerkezetet, és van egy elektromágnes ami a
> névleges áram 3-5 szeresére (zárlat áram) kapcsolja le. Ezt láttam a
> régi bakony kismegszakítóban, de gondolom az újabbak is hasonlók.
>
> Számítógépek, és pufferkondenzátorok esetén nyilván az elektromágnes
> oldja le a 32A -es kismegszakítót, miközben a bekapcsolt számítógépek,
> legfeljebb 1500W-ot (kb 6,3A) fogyasztanak (videokonvertálás közben).
> Mi lenne ha ezek a kismegszakítók a szintelosztó szekrényben egyszerűen
> lecserélődnének 16A -es olvadóbiztosítékra ?
> Abban nincs elekromágneses rész, csak melegedős. Vagy ez nem szabványos ?
>
>
>
>
>
> 2016.04.08. 8:26 keltezéssel, hg12345 írta:
> > Ha aktiv PFC-t tartalmaz, akkor a nul átmenet után egyből komoly árammal
> indít (ez a lényege),folymatosan terhelje a teljes szinuszt.
> >
> > A NTC vagy INRUSH áramkört tartalmaz az szerencsés.
> >
> > Nem tudod megoldani, hogy a feszültség alá helyezés ne egyszerre
> történjen, hanem csoportonként késleltetve, ez sokat segíteni a biztosíték
> kikapcsolásán.
> >
> > Ez a terhelés amit kapcsolsz az kapacítiv, ezért olyan mágneskapcsolót
> keress amit kapacítiv terhelésű eszközökhöz ajánlanak. Ha ilyet találsz ez
> kapcsoló összeragadását talán megoldja....
> >
> >
> > "Horváth Péter" <justicefriend at freemail.hu> írta:
> >> 2016.04.07. 13:28 keltezéssel, Cser Tamas írta:
> >>> http://elektrotanya.com/files/forum/2012/05/atx300w.jpg
> >>>
> >>> ( nagyon kevés gyártónál ) a rajz bal felső részén van NTC
> >>> inrush current limiter = bekapcsolási áramkorlátozó
> >>>
> >>> tizenvalahány PCtáp bontásakor talán 1 esetleg 2-nél találtam NTC-t,
> >>> (jó esetben a nyákon volt helye, de az is üresen)
> >>> szóval a pc tápok gyártóiért nem tenném tűzbe a kezemet
> >>>
> >>> szóval egy-két NTC-t bekötni a sorba?
> >>>
> >>>
> >> Én eddig csak a gagyi utánzatánál láttam hogy kispórolták az NTC -t. A
> >> Vargáné féle táp már 10+ évvel ezelőtt kihalt.
> >> Amiről szó van ezek minőségi Gigabyte tápok, amik 3x annyiba kerültek,
> >> mint a legolcsóbb Codegen hamisítvány.
> >> Ránézésre és súlyra is máshogy néz ki. Rendes alumínium profilból
> >> készült hűtőbordák vannak benne, nem pedig a 2mm vastag lemezből
> >> kivágott változat. De majd ha nagyon ráérek megnézem hogy van e benne
> NTC.
> >>
> >> -----------------------------------------
> >>           elektro[-flame|-etc]
> > -----------------------------------------
> >            elektro[-flame|-etc]
>
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]


More information about the Elektro mailing list