[elektro] Relé biztosítás kérdés
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Wed Apr 6 09:46:04 CEST 2016
Hi,
hogy mi érintésvédelmi megszakítás vagy mi nem, azt szabvány dönti el, az meg elég jól fogalmaz, 4mm légrést ír elő, na már most egy TRIAC / THYRISTOR esetén ez nehezen teljesíthető.
Amúgy, hogy nem üti agyon az áram, a meglepetés, hogy ráz és az akaratlan hirtelen mozdulat veszélyes sérüléseket okozhat, pl.: beveri a fejét.....
----------------------------------------------------------
A félvezető kapcsolók, nem mindenre adnak megoldást, még ha úgy tűnnek is!!!!
jhidvegi <jhidvegi at gmail.com> írta:
>hg12345 wrote:
>> Arra SSR esetén vigyázzatok, nem ad érintésvédelmi megszakítást!
>> Ha nem vezet akkor is ráz!!! A szivárgó árama akár 5mA is lehet, 4mA
>> felett halálos az emberre.
>
>Mondjuk ehhez nagyon érzékenynek kell lennie annak az embernek, de amúgy igazad
>van. Szerintem attól van így, mert helytelenül alkalmazzák a rákötött RC-ket. Ha
>a félvezető van áthidalva, akkor annak az áramáról van szó. Egyszerűen nem oda
>kell kötni az RC-t, meg a varisztort sem.
>
>Nem ritkán csinálok olyan vezérlést, aminél a nagyteljesítményű táp előtt, tehát
>a hálózat fázisaiban vannak ellenpárhuzamosan kötött tirisztorpárok. Ott aztán
>tök gáz volt első alkalommal régen, amikor mindegyik ilyen modul kapott egy-egy
>RC-t, és lehetetlen volt a kimenőfeszt üresjárásban nullára levinni. :-)
>
>hjozsi
>
>-----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list