[elektro] Relé biztosítás kérdés
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Wed Apr 6 08:51:06 CEST 2016
hg12345 wrote:
> Arra SSR esetén vigyázzatok, nem ad érintésvédelmi megszakítást!
> Ha nem vezet akkor is ráz!!! A szivárgó árama akár 5mA is lehet, 4mA
> felett halálos az emberre.
Mondjuk ehhez nagyon érzékenynek kell lennie annak az embernek, de amúgy igazad
van. Szerintem attól van így, mert helytelenül alkalmazzák a rákötött RC-ket. Ha
a félvezető van áthidalva, akkor annak az áramáról van szó. Egyszerűen nem oda
kell kötni az RC-t, meg a varisztort sem.
Nem ritkán csinálok olyan vezérlést, aminél a nagyteljesítményű táp előtt, tehát
a hálózat fázisaiban vannak ellenpárhuzamosan kötött tirisztorpárok. Ott aztán
tök gáz volt első alkalommal régen, amikor mindegyik ilyen modul kapott egy-egy
RC-t, és lehetetlen volt a kimenőfeszt üresjárásban nullára levinni. :-)
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list