[elektro] Relé biztosítás kérdés
L. Pásztor
seasoft at invitel.hu
Tue Apr 5 08:36:18 CEST 2016
Na ... na ... na ... egy 10-16-20A-es mágneskapcsoló q..va sok ki-be
kapcsolást enged meg anélkül h beégne ... mert nem kicsi relé-pogácsái
vannak.
A 64 A persze poen volt, 10A-re nem kell akkora, még ha fél-arasznyi
ivet húzna (ha tudna) ... akkor sem ...
Valaki írta: örök élet + 1 nap .... egyetértek vele.
-----------------
L. Pásztor
-----------------
4/5/2016 8:22 AM keltezéssel, Fekete Róbert írta:
> hát szerintem a projekt a 63A mágneskapcsoló árát nem biztos hogy
> elbírja :D 20-30e felett egy normális, a szarabbja meg a 10A tól is beég..
>
> esetleg egy RC tag? vagy szupresszor? Horváth Jani ügyeskedett nem rég
> bazi nagy relével,
> természetesen ssr is lehet, de onnan viszont végkép nem szabad kihagyni
> az RC tagot, már ha AC ról van szó
>
> 2016-04-05 07:49 keltezéssel, "L. Pásztor" írta:
>> Egy magneskapcsolo, pl. egy 63A-es kontaktorai "csak ugy" nem egnek be 10A-tol.
>> Olcsobb es 1szerubb mint egy rakat elektronika, de tul 1szeru es megfoszt a barkacsolas oromeitol ... :)
>>
>> ----------------
>> L. Pasztor
>> ----------------
>>
>> Sent from my iPad
>>
>>> On 05 Apr 2016, at 07:41, Karoly Kovacs <koka55 at gmx.at> wrote:
>>>
>>> Sziasztok!
>>>
>>> A lista kollektív tapasztalatára van szükségem.
>>> A szomszédom kérte, hogy csináljak neki egy kis áramkört. Az szitu az,
>>> hogy van egy elektronikája, a végén egy relével, s az egész egy tartály
>>> vízszintjét szabályozza. Eddig oké a dolog. A gond ott lehet, ha a
>>> használat során beégnek a relé pogácsái (230V/10A AC nagyságrendű áram
>>> folyik). Ilyenkor a relé által nyitott szelep nyitva marad, a víz pedig
>>> a végtelenségig folyik.
>>>
>>> A kérdéseim a következők:
>>> 1. elegendő, ha a relét kicserélem valami félvezetős megoldásra? (Triak?
>>> Félvezetős relé?)
>>> 2. Ha marad a relé, akkor arra gondoltam, hogy egy újabb, megszakító
>>> relét építek be a következő módon: az eredeti (kapcsoló) relé 230V-os
>>> ágába beteszek egy fesz.figyelő kis áramkört, valamint figyelem a relé
>>> gyengeáramú oldalát is. Amennyiben a 230V-os ágban jelen van a 230V, de
>>> a gyengeáramú oldalon a relé nem kap vezérlést, az azt jelenti, hogy nem
>>> engedett el a relé, tehát összeégtek a pogácsák. Ilyenkor aktiválnám az
>>> utólag beépített megszakító relét.
>>> 3. Amennyiben a 2. pontban csak a spanyolviaszt találtam fel :), azaz
>>> létezik e célra gyári, kész megoldás, alkatrész, kapcsolás, köszönettel
>>> veszem, ha küldtök róla információt (link, típus, stb.)
>>>
>>> Köszönöm előre is (remélem, érthetően fogalmaztam):
>>> Károly
>>>
>>> -----------------------------------------
>>> elektro[-flame|-etc]
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list