[elektro] Relé biztosítás kérdés
L. Pásztor
seasoft at invitel.hu
Tue Apr 5 08:20:29 CEST 2016
Yesss, relével max behúzó tekercset hajtassz (ha nem menne direktben, de
van 24Vdc tekercsekkel is).
Ezek ipariak, úgy pár millió kapcsolást kibírnak ... a 10-20A teljes
áram tartományban.
http://www.tme.eu/en/katalog/contactors_100423/#id_category=112512&s_field=artykul&s_order=ASC¤cy=EUR&visible_params=757%2C2%2C917%2C1752%2C167%2C693%2C10%2C919%2C918%2C32%2C430%2C117%2C328%2C138&used_params=757%3A24613%3B917%3A369488%3B
És nem is drágák ...
-------------------
L. Pásztor
-------------------
4/5/2016 8:08 AM keltezéssel, Karoly Kovacs írta:
> Bocs, keveset aludtam, nem egészen értem.
> Ha jól olvasom, akkor a mostani, meglévő relét tehermentesítnéd azzal,
> hogy ezentúl nem a terhelést kapcsolja, hanem "csak" ezt a mágneskapcsolót?
> Mennyi ezeknek a mágneskapcsolóknak (általában) az áramszükséglete?
> (Közben guglizom rá, de sok a találat.)
>
> Károly
>
> "L. Pásztor" wrote:
>> Egy magneskapcsolo, pl. egy 63A-es kontaktorai "csak ugy" nem egnek be 10A-tol.
>> Olcsobb es 1szerubb mint egy rakat elektronika, de tul 1szeru es megfoszt a barkacsolas oromeitol ... :)
>>
>> ----------------
>> L. Pasztor
>> ----------------
>>
>> Sent from my iPad
>>
>>> On 05 Apr 2016, at 07:41, Karoly Kovacs <koka55 at gmx.at> wrote:
>>>
>>> Sziasztok!
>>>
>>> A lista kollektív tapasztalatára van szükségem.
>>> A szomszédom kérte, hogy csináljak neki egy kis áramkört. Az szitu az,
>>> hogy van egy elektronikája, a végén egy relével, s az egész egy tartály
>>> vízszintjét szabályozza. Eddig oké a dolog. A gond ott lehet, ha a
>>> használat során beégnek a relé pogácsái (230V/10A AC nagyságrendű áram
>>> folyik). Ilyenkor a relé által nyitott szelep nyitva marad, a víz pedig
>>> a végtelenségig folyik.
>>>
>>> A kérdéseim a következők:
>>> 1. elegendő, ha a relét kicserélem valami félvezetős megoldásra? (Triak?
>>> Félvezetős relé?)
>>> 2. Ha marad a relé, akkor arra gondoltam, hogy egy újabb, megszakító
>>> relét építek be a következő módon: az eredeti (kapcsoló) relé 230V-os
>>> ágába beteszek egy fesz.figyelő kis áramkört, valamint figyelem a relé
>>> gyengeáramú oldalát is. Amennyiben a 230V-os ágban jelen van a 230V, de
>>> a gyengeáramú oldalon a relé nem kap vezérlést, az azt jelenti, hogy nem
>>> engedett el a relé, tehát összeégtek a pogácsák. Ilyenkor aktiválnám az
>>> utólag beépített megszakító relét.
>>> 3. Amennyiben a 2. pontban csak a spanyolviaszt találtam fel :), azaz
>>> létezik e célra gyári, kész megoldás, alkatrész, kapcsolás, köszönettel
>>> veszem, ha küldtök róla információt (link, típus, stb.)
>>>
>>> Köszönöm előre is (remélem, érthetően fogalmaztam):
>>> Károly
>>>
>>> -----------------------------------------
>>> elektro[-flame|-etc]
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list