[elektro] Vilámvédelmi bazsajgás.
Szondi
szondilaszlo at gmail.com
Mon Apr 4 11:29:40 CEST 2016
2016.04.04. 10:07 keltezéssel, elight írta:
> Sziasztok.
>
>
>
> Esetleg + vascsőben lehozni a drótokat..
>
> és a csövet földelni.
Például, és motorokat is egy Faraday kalitkába (vasdoboz)
Így a sztatikus és a mágneses villany is ki van elvileg csukva.
Persze, ha a ménkű belecsap a cuccba, az a néhány kA-es áram (ami
lefolyik a csövön) indukálhat a csőben futó vezetékben is villanyt, de
biztosan erre is van valamiféle protokoll.
>
> Az aggályom az utóbbival hogy esetleg éppen rávezetem
> a vezeték közelségére azt a villámot amit talán
> jó lenne távol tartani. Van itt egyáltalán
> értelme számolgatni hogy mennyi lesz a ráhatás?
Elvileg a csőben levő dolog nem kap a villámtól semmit, az más kérdés,
hogy a csövön átfolyó villany, ami ugye eléggé extrém, (nagy áram, rövid
idő alatt) hogyan hat a benne végigfutó drótra.
>
> Arra is gondoltam hogy magukat a motorokat
> tenném egy egy fém ládába , de félek, minél több
> a fém annál több a vonzóerő..
Ha mágnesesen, meg elektromosan is zárt a rendszer, kisebb az esély a
pusztulásra. Nem az a baj, hogy odacsap a villám, mert azt leviszi a jó
földelés, hanem a másodlagos hatást nehéz kivédeni. (mágneses, sztatikus)
De kétségtelen, a zárt fém (vas) doboz a legjobb védelem.
Valójában a földelésen (földelés körül) eloszló feszültség is okozhat
meglepit. Az a pár millió volt, pár méter sugarú körben enyészik el,
lehet számolgatni, hogy a talaj centiméterenkénti feszültsége sem
gyerekjáték. és ez egy vezető, (nem is a legjobb) az összes hatásával.