[elektro] Fűnyíró földelés
SZIGETI Szabolcs
szigiszabolcs at gmail.com
Fri Apr 1 13:27:13 CEST 2016
Hali!
Jó, de alapvetően jegyezzük meg, hogy a Fi relé nem arra szolgál, hogy
akkor oldjon le, amikor az emberen folyik az áram. Hanem akkor, amikor az
eszköz meghibásodása miatt hibaáram folyik, anélkül is, hogy ember lenne az
áramkörben. Más szóval nem arra szolgál, hogy az ember jelenlétét
detektálja az áramkörben, az csak egy plusz tulajdonsága, hogy leoldHAT ha
megfogom a fázist, vizesen, mezítláb galvánkádban füvet nyírva.
Szabolcs
2016. április 1. 13:13 Móczik Gábor írta, <pm_levlista at progzmaster.hu>:
> 2016.04.01. 12:21 keltezéssel, jhidvegi írta:
> > Móczik Gábor wrote:
> >
> >> Ami nem emberen való átfolyásra van kitalálva!
> >> Bekötetlen védővezető nélkül simán folyhat halálos 5-10-20mA rajtad,
> >> úgy, hogy a 30mA-es fi relé még nem oldott le!
> >
> > Sőt, akár sokkal nagyobb áram is folyhat (ha nem is emberen át) a firelén
> > keresztül a föld (védővezető) felé. Sokan ezt valahogy úgy gondolják,
> hogy a
> > firelé adott esetben pl 30mA-en korlátoz, pedig nem! Hanem efölötti
> áramra
> > megmozdul a kioldó mechanikája. De amíg nem old ki, akár 100A is folyhat.
>
> Tudom, de azzal vitatkoznék, hogy nem folyhat kisebb.
> Folyhat. Ha valaki épp régen ivott folyadékot utoljára, és/vagy jó a
> cipője, nem biztos, hogy folyik 30mA a bőrén, és akkor nem old le
> a FI relé.
>
> Ezt tapasztalatból mondom, volt már hogy nem volt semmi műszer kéznél,
> kézzel próbáltam fázist keresni, de nem rázott. :-DDDD
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list