[elektro] Fűnyíró földelés

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Fri Apr 1 12:21:12 CEST 2016


Móczik Gábor wrote:

> Ami nem emberen való átfolyásra van kitalálva!
> Bekötetlen védővezető nélkül simán folyhat halálos 5-10-20mA rajtad,
> úgy, hogy a 30mA-es fi relé még nem oldott le!

Sőt, akár sokkal nagyobb áram is folyhat (ha nem is emberen át) a firelén 
keresztül a föld (védővezető) felé. Sokan ezt valahogy úgy gondolják, hogy a 
firelé adott esetben pl 30mA-en korlátoz, pedig nem! Hanem efölötti áramra 
megmozdul a kioldó mechanikája. De amíg nem old ki, akár 100A is folyhat.

hjozsi 