[elektro] Fűnyíró földelés
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Fri Apr 1 12:13:01 CEST 2016
Móczik Gábor wrote:
> Az a helyzet, hogy akármekkora hosszúságú tápvezeték esetén is, akár
> 5m
> akár 50m,
> a védőföld és a fázis ugyanolyan hosszú, tehát direkt testzátlat
> esetén
> mindenképpen
> felugrik féltápra a fémház. Nem?
Nem, mert a hálózatnak magának is jelentős az impedanciája. Ebből jó esetben
csak a fázisvezetőé lesz nagy az érintett szempontjából. Mert ugyan
felemelkedhet a védővezető potenciálja, de ha az rövid úton a környezettel is
össze van kötve, akkor annak is felemelkedik.
Számolni is lehet kb. Mondjuk egy 5m-es kábel védővezetőjének az ellenállása 0,1
ohm. Ha a zárlati áram mondjuk (ez csak sacc) 500A, az 50V-ot fog okozni a tett
színhelyén. Ez még nem veszélyes, és nem is biztos, hogy ezt teljes egészében
megkapja a delikvens. Meg hát elég rövid ideig is áll fenn.
Lehet, hogy ezért nem is szoktak pl vasaló és más effélékre hosszú kábeleket
szerelni. Ami meg a falban van, az elég rövid úton össze kellene legyen kötve a
kéró körüli talajba fektetett vasakkal. Tehát, ha a hálózati nulla potenciálja
is felugrik az óránál, akkor azzal együtt "mozog" a kőpadló potenciálja.
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list