[elektro] Fűnyíró földelés

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Fri Apr 1 09:33:06 CEST 2016


zulu wrote:

> 1. Elfőfordulhat, hogy belelépsz egy pocsolyába és adott esetben
> kisebb lesz a földelési ellenállásod, mint egy rossz földelésnek.
> Magyarul: nem definiálható a te földelési ellenállásod. Arról nem is
> beszélve, hogy nem definiálható maga a földelés minősége sem.

Ez egy jó gondolat. Sőt minden rendesen meg van csinálva, égen-földön senki nem 
is lakik a közelben, és bekövetkezik egy motorzárlat, akkor a hosszú kanóc 
védővezetőjén kb akkora a fesz-esés, mint a fázisvezetőn, vagyis a fázis 
feszének csaknem a fele rájuthat a megfogható burkolatra, ha jó erős a hálózat. 
A hosszú vezetéknek elég nagy ellenállása szokott már lenni.

Olyat meg valamiért a szabvány nem enged, hogy megtartani a kettős szigetelést 
belül, tehát pl a motor teste mege a kés is műanyagokon keresztül van 
felszerelve, és csak a motor fémteste van rákötve a védővezetőre, a burkolat 
maga meg nincs.

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list