[elektro] Fűnyíró földelés
Fekete Róbert
frobi at harden.hu
Fri Apr 1 09:14:19 CEST 2016
mert a FI relé különbségi áramot néz
ezért is megy keresztül rajta a nulla is!!!
tehát ha eltér a fázis és nulla között az érték x mA val a FI relé leold
ügye? :)
természetesen jó megoldás minden , amíg minden helyen van, vagy ez vagy
az de valamilyen védelemnek lennie kell, vis maior minden esetben
problémát okoz ...
R.
2016-04-01 09:04 keltezéssel, Móczik Gábor írta:
> Ez minden földelt készülékre igaz, hogy ha a földelés elromlik,
> akkor veszélyes lehet.
>
> A kettős szigetelésű cuccot hogyan védené a fi relé, ha be sincs kötve a
> védőföld?
>
> Miért nem jó az a megoldás, hogy a nyél szigetelt, de a motortestre rá
> van kötve a védőföldelés?
> Az én elképzelésem szerint így kétféle védelem is van, míg a szimpla
> kettős szigetelésnél előfordulhat olyan eset, hogy a fém testre áram kerül.
>
>
> 2016.04.01. 8:56 keltezéssel, Fekete Róbert írta:
>> hát gondolom azért mert így ha el is szakad egy szál vagy netán zárlatos
>> lesz a motor sem fog megrázni
>> a védőföld elvesztésénél , csak akkor tudod meg hogy nincs ha már baj van
>> de ha van fi relé a körben, akkor tulajdonképen esélyed van a túlélésre
>> a második esetben is, bár az első esetnél is erősen ajánlott :)
>>
>>
>>
>> 2016-04-01 08:52 keltezéssel, Móczik Gábor írta:
>>> Helló!
>>>
>>> Fém szerkezetű fűnyírót miért szokták kettős szigetelésűre tervezni?
>>>
>>> Mi az akadálya, hogy földelt legyen, miért lehet ez veszélyes?
>>>
>>> Üdv:
>>> Gábor
>>>
>>> -----------------------------------------
>>> elektro[-flame|-etc]
>>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list