[elektro] Kapcsoló, két fázis

Kormos Imre imre.kormos at gmail.com
Mon Oct 26 12:55:43 CET 2015



> -----Original Message-----
> From: elektro-bounces at tesla.hu [mailto:elektro-bounces at tesla.hu] On
> Behalf Of Alaksza Balázs
> Sent: Monday, October 26, 2015 10:37 AM
> To: elektro at tesla.hu
> Subject: Re: [elektro] Kapcsoló, két fázis
> 
> 2015.10.26. 10:32 keltezéssel, Kiss Gabor írta:
> > Milyen jelzőkkel lehetne illetni éngemet, ha azt csinálnám, hogy egy
> > 250V~ kapcsolására specifikált morzeérintkezős kapcsoló közepére kötöm
> > a terhelést[*], a két szélére pedig fázist, de nem ugyanazt?
> >
> > Idióta? Eretnek? Unortodox? Bátor? Vak? :-)
> >
> > Magyarul nem fog-e a mozgó kontaktus egy rossz pillanatában
> > fény- és hangjelenség közepette ívet rántani a két fázis közé?
> >
> > * egy jelfogó tekercsét.
> 
> Hát ha nagy terhelés nincs rajta(márpedig egy jelfogó tekercse szerintem
> nem az) akkor elvileg akár még működhet is.
> 
> 
> --
> Alaksza Balázs
> 
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]


Pont egy induktív fogyasztó fog nagy valószínűséggel ívet húzni
megszakításkor..
KI