[elektro] Hálózati feszültség (és szünetmentes) kérdés

Milleschich. János milejani at invitel.hu
Mon Nov 23 20:01:01 CET 2015


Szia Laci!

----- Original Message ----- 
From: "Szondi" <szondilaszlo at gmail.com>
To: <elektro at tesla.hu>

> Volt valami más elv is. Valami gerjesztéses dolog, ami fordított volt a
> bejövő villannyal. (tán mágneses erősítőnek becézték)
> Egyen villannyal változtatták a trafó paramétereit, erre volt valami +
> tekrenc. Ha jól rémlik.
>
> Üdv.:
> Anonymus

Pontosan így van.
Én még láttam ilyet gyártani is, Esztergomban kiscsikó koromban.
EMG feszültségstabilizátor ( TR ....  erre már nem emlékszem )

Az elv az volt, hogy a rendes trafó elé volt kötve a mágneses erősítő, ami a 
következőképpen működött.
Normál vasmag, a két szélső oszlopon ( vékonyabbak ) volt egy-egy egymással 
ellentétesen tekercselt tekrenc.
Ezek sorba voltak kötve, és be voltak kötve a trafó primer tekercse elé.
A középső oszlopon ( a dupla vastagon ) pedig egy sokmenetes tekercs volt.
Ezt a tekercset egyenárammal táplálták, mégpedig a kimenőfesz függvényében.

Vezérlés nélkül a két szélső tekercs kioltja egymás gerjesztését.
( ezt ki is kell próbálni, mert ez a lényeg, és ha a nagymenetszámú középső 
tekercsen feszültség van, akkor rossz a bekötés )
Ha most a középső tekercset egyenárammal gerjesztjük, akkor felborul az 
egyensúly, az egyik fél akár telítésbe is mehet.
Az "impedaaaansz" megváltizása miatt a nagy tarafó is több-kevesebb áramot 
fog kapni, ( soros kapcsolás ) változik a szek. feszültség.

Hú de nagyon régen volt.

Üdv!
János. 


__________ ESET Endpoint Antivirus - Vírusdefiníciós adatbázis: 12437 (20151020) __________

Az üzenetet az ESET Endpoint Antivirus ellenõrizte.

http://www.eset.hu





More information about the Elektro mailing list