[elektro] növerhivo

joe- jozsig at gmail.com
Tue Nov 3 15:38:59 CET 2015


Szia Géza!
Probáltam még régebben, hogy a 0V oldalakon összekötöm a két részt
(mert csak háromerü kábelem volt, a kapcsolokhoz).
Az eredmény jonak nézett ki addig, amig csak e korteremböl jeleztek.
A másik kortermekböl történt jelzéskor, viszont érthetetlen dolgok
történtek. Kézimüszerrel méricskéltem, de a két pont között, sem
értékelhetö ellenállást, éppugy feszültséget nem mértem.
Valamikor régesrégen, a tápegységét (kulccsal lezárt vasszekrényecske)
fel kellett törni, mert a táp valamelyik biztositékja kiment, ezután
ismét müködött. Ugy emlékezem csak egy transzformátor volt benne,
de nyilván külön tekercsekkel. Beletörödtem, a két külön táp megoldásba.

A rendszer felépitése (nagy valoszinüséggel) az, hogy szürt,
szabályozatlan 12Volt végig megy minden kortermen, erre vannak kötve az
ajtók feletti lámpák, és lámpa másik oldala közösitve az ágyakig
kivezetett drotokat kapcsolják 0 Voltra.

Hangjelzésnél, hangnak 0Voltja, kapcsolo másik kontaktusán és helyi
jelzö leden (és vélhetöen áramkorlátozo ellenálláson) keresztül
kortermenkint közösitve kerül a központra.
A központ leddel jelzi, a kortermet, valamint közösitve legalább egy
aktiv ág meglétére, hangjelzést is ad.
................................................
2015-11-03 08:02 keltezéssel, Webkonyvek írta:
> Hello joe!
>
>> Ezekhez szeretnék, kérnék T.Lev.-társaktol ötleteket.
>
> Mivel a feladat, illetve a rendszer eddig elmondott tudása alapján
> teljesen értelmetlen a két külön áramkör, én a részemről fognám,
> és egyesíteném őket. Hogy a központi csengő felé mi viszi
> a nyomógomb jelét, az teljesen lényegtelen. Mindenhova egy
> szem rövidzárós érintkezőjű kapcsoló kell, a csengőnél kell
> csak változtatni az áramkörön, hogy ezentúl a lámpák 12 voltos
> feszültsége, vagy annak hiánya működtesse. Átépítés előtt
> mindenképp skicceld fel, hogy melyik vezeték honnan hová megy.
> Illetve nem ártana tudni még néhány dolgot:
>.................................
> Honnan van a lámpáknak a 12 volt? 			> kétpolusnak tekinthetö, szürt táp
> Központi trafó van 					> igen .... vagy lámpánként egy-egy >nem
> Mert ugye ha központi trafó van, ráadásul a központnál
> akkor már ott is van a "valami fogyaszt" jel a csengő mellett.

ez a "valami fogyaszt"-ás, valoszinü, hogy a hangjelzés és központi
LED-kijelzések, valamint logika és illesztések közös tápján van.

>
> A központ jelzi, hogy melyik kórterem csörög? 	>igen
> Vagy csak az ajtó feletti lámpából tudható?		>is
> Vagyis hány szál vezeték viszi a központba a jelet? 	> 1 db (és hozzá a 0V)
> Csillag, vagy párhuzamos-e a kapcsolás? 		> tápok és 0V -ok mindenhova eljutnak.

Központ: az osztály közepetáján van, minden korteremböl 1-1 jelvezeték
megy e központba (egy elötte elhelyezett rendezöben, tovább bonyolitva)
A többi 3 vezeték, ahogyan az erösárammal szokásos, de attol teljesen
külön csövezéssel. Itt nem mértem szigeteléssel kapcsolatos dolgokat,
de feltételezem annak szabványos létét. Itt, én, csak eseti javitást
csinálok.

>
>      Géza
>
Egyenlöre, a hang ágbeli kapcsolorész meghagyásával, az abba lévö,
ágynál jelző LEDdel sorbakötött optocsatolon, annak kimeneteit
kortermenként közösitve, erösitve, gondolom a helyi fényjelzés megoldását.

joe- további ötleteket is szivesen fogadok :-)



More information about the Elektro mailing list