[elektro] Hutogep kompresszor

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Fri May 22 00:37:25 CEST 2015


Fábián András wrote:

> Az előző két kompresszorral hasított, nem volt vele gond, kb. 3 hűtő
> férne el az alapterületen, van ablak, szellőzés is. A mostani gép
> befért az ajtón macera nélkül. Sajnos max. szabályzási beállításnál
> is határ eset a normál térben a hőfok. Talán meg kellene vizsgálnom a
> szabályzót, - amit meg is teszek- mert a kompresszor nem jár sokat.

Na akkor szinte biztosan ez lesz a gond.

orczy.hu. :-)
Előtte egy próba: totál összekötni a kontaktot, hogy hadd járjon folyamatosan a 
kompresszor. Ha ekkor még a normál tér is lefagy, akkor jó.

Illetve: lehet állítgatni is a hőfokszabályozót. Ha van időd és kedved 
szétberhelni (szinte biztosan tágulófolyadékos), akkor rá fogsz jönni, melyik 
csavar tekeri a hőfokot, melyik a hiszterézist. Úgyis szét kell szedni, ha ezzel 
akarsz foglalkozni, szóval nem ez lesz a nagyobb meló, hanem a kiberhelése.

(Épp most van nálam 2 olasz galv. inverter, 600A-es. Nagyon szépen néz ki, de 
hogy nem olyan ember tervezte, aki szerelni is szokott, az hétszentség. Fűt-fát 
ki kell kötni ahhoz, hogy lejöjjön egy lemez sok alkatrésszel, és hozzáférhetővé 
váljon a betáp híd a biztikkel. Én mindig olyat követek el, hogy minden 
porcikája egyből hozzáférhető anélkül, hogy mást ki kellene kötözgetni.)

hjozsi 