[elektro] 50kW-os fűtő egység
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Fri Mar 27 14:09:38 CET 2015
Info wrote:
>> Mekkora kábel kell 50kW-hoz?
>
> 16mm2 ha nem viszed messzire.
Bírja, de langyos lesz. Én inkább 4x25-öst használnék.
>> Mivel lehet kapcsolgatni.
>
> Mágneskapcsoló.
> Jó nagy, 100A-est javaslok.
Neki 10kW-onként kellene kapcsolgatnia. Vagyis kéne egy 10 és kettő 20kW-os
rész.
Így 3 mágneskapcsolóval megoldható a feladat.
A 20kW-osokhoz kellene 2 db asszem 32A-es (29A-hez), a 10kW-oshoz meg egy
20A-es, mert az a legkisebb pl az LC1D09-es.
Fontos: a mágneskapcsolónak az It áramát kell nézni, tehát nem azt, ami az AC3
üzemmódra (aszinkron motor indítására) van ráírva, hanem a termikus határáramot.
A D09-esnek ez 9A, de valami 20A a termikus határa. Ennél egy számmal nagyobb
már alkalmas a 20kW-osra.
Mivel ellenállásokról van szó, nem kell lágyindítás!
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list