[elektro] Leválasztás gond-baj

hg12345 hg12345 at freemail.hu
Tue Mar 24 08:51:50 CET 2015


Szia, szerintem inkább az analóg részben van a zaj érzékenység, hasonló eszköz mint a Tied, de PWM-mel megy át a jel, ha nincs zizegés ellen kondizva akkor, zajos de nem csak kimenet hanem a készülék bemenete is, ha benne a kondi akkor nem. Amúgy két leválasztott tekercs van, az egyik mindig tartalmazza  az áthidaló kondit, de a másik nem, ha nincs rajta áramkör akkor nem csinál problémát, ha igen akkor kelkondi nélkül zajosodik.
Horvath Janos <winnerbt at fibermail.hu> írta:
>Szia!
>Kösz a megerősítést. Elég furi dolgot művelt, a túloldalon
>lévő DAC vett be zizi értéket, ami persze a következő kivitelnél
>már jó lett, de tüskét okozott. Valami felgyülemlett
>töltés egyenlítődne ki néha???
>Minden esetre nagy szívás.
>JAni
>
>> Hi, áthidaló kondenzátor nem lehet kihagyni, főleg analóg áramkörök esetén.A kapcsoló üzemi eszközök nagyon csilingelnek.....Ha nagyobb leválasztás vagy érintésvédelmi akkor csak Y1 jelzésűt használj.
>> Horvath Janos <winnerbt at fibermail.hu> írta:
>>> Sziasztok!
>>> Összeácsoltam egy optokkal, DC-DC konverterrel leválasztott
>>> áram/fesz jeladót. Minden szép  és jó ameddig a
>>> (mérések miatt) összekötött két GND-t szét nem választom.
>>> Onnantól 1-5 másodpercenként hibás adatot vesz be
>>> a túloldal egyszer-egyszer.
>>> Ha összekötöm egy kis értékű kondival a két
>>> GND-t akkor megszűnik a baj.
>>> Szerencsére az alkalmazásban megengedhető ez,
>>> de akkor is bosszant.
>>> Valami ötlet? Vagy ez a kondi mindenképp kell,
>>> mint a kapcsolóüzemű tápokban is fellelhető kondi?
>>>
>>> JAni
>>>
>>> -----------------------------------------
>>>           elektro[-flame|-etc]
>> -----------------------------------------
>>            elektro[-flame|-etc]
>>
>
>-----------------------------------------
>          elektro[-flame|-etc]


More information about the Elektro mailing list