[elektro] 100 Mbps ethernet csatlakozó nem használt vezetékei.

Info info at kiralyelektronika.hu
Fri Mar 13 11:58:22 CET 2015


A csatlakozóban található trafó bekötése más a POE-s és a nem POE-s
verziókban, tönkremegy ha összecseréled!

> Miközben POE tápfeladót csináltam egy router egyik ethernet portjából (a
> nem használt 4-5 és 7-8 vezetékekre kötöttem a 12V tápot)
> azon gondolkoztam, hogy ennek milyen mellékhatása lehet. Tönkremegy a 
> másik eszköz, ha véletlenül rádugom erre a kimenetre?

> Belemértem többféle hálózati eszközbe, és a 4-5 és 7-8 vezetékek között
> 140 Ohmot mértem.  A föld felé szakadás.
> A panelon ez 2 db 70 ohmos ellenállást jelent, amiknek a közös pontja 
> össze van kötve a többi port hasonló ellenállásaival.
> Vagyis az összes LAN port nem használt bemenetei 70 ohm-os 
> ellenállásokon keresztül egy közös lebegő fóliára vannak kötve.
> A készülék földje felé szakadás.

> Ennek vajon mi lehet a funkciója, minek vannak ott azok az ellenállások?
> Túlfesz védelem, vagy a gigabites eszközök csatlakoztatása miatt?

Túlfeszvédelem, a keletkező töltésfelhalozódást le kell vezetni,
illetve ugyanolyan impedanciával kell lezárni a kapacitív
áthallás miatt is.

Egyszerűen nem használható az egyik csatlakozó a másikkal
keverve. Tápfesz kiadása előtt fel kell tudnia ismerni.



More information about the Elektro mailing list