[elektro] RS232 izoláció

Rácz Róbert racz.robert.mail.hu at gmail.com
Wed Mar 11 09:45:50 CET 2015


És van is a farnellnél..
Thx. :)


----- Eredeti üzenet ----- 
From: hg12345
Sent: Tuesday, March 10, 2015 8:33 PM
To: elektro at tesla.hu
Subject: Re: [elektro] RS232 izoláció

Ezt neked találták ki :-) nem kell hozzá semmi a tápot is maga megoldja 
http://www.analog.com/en/products/interface-isolation/isolation/standard-digital-isolators/adm3251e.html
"Rácz Róbert" <racz.robert.mail.hu at gmail.com> írta:
>Sziasztok!
>
>RS232-őt kellene galvanikusan leválasztanom.
>Egyszerűsítési lehetőség, hogy csak az egyik irány lesz használva, egy
>eszközből jön adat és leválasztás után megy bele egy elektronikába.
>(9600, kb. 15 byte az adat, 250ms-enként ismételve.)
>
>A neten elég sok trükkös megoldást lehet találni, de nekem a lényeg az
>volna, hogy a kapott +-10V-os  jel az leválasztás után is +-10V-os 
>maradjon.
>
>Tudnátok ajánlani valamit?
>
>Üdv:
>    RR
>
>-----------------------------------------
>          elektro[-flame|-etc]
-----------------------------------------
          elektro[-flame|-etc] 



More information about the Elektro mailing list