[elektro] Rele beragad
Szima Gábor
sygma at tesla.hu
Sun Jun 28 21:56:26 CEST 2015
Sziasztok!
230VAC-25W cirkulációs szivattyút (Grundfos UP 15-14B PM) kapcsolok relével,
ami időnként beragad.
Ez szinte állanóan (2-3 kapcsolásonként 1 beragadás):
NY-5W-K-IE (5A/250VAC)
http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fcai/relays/ny.pdf
Ez pár hónap működés után egyre gyakrabban (1-2 beragadás/hét): RM699V-P-05
(6A/250VAC)
http://www.tme.eu/hu/Document/5907200f0e8d838f71dc8513c4d9035e/e_RM699B.pdf
Érdekes, hogy ugyanezek a relék a jóval combosabb szivattyúkat rendesen
elkezelik, igaz azok elektronikus vezérlésűek, pl: Alpha2 (60W), Magna1 (175W)
Lehet valamit tenni a beragadás ellen (pl. kondi párhuzamosan, clamper),
vagy marad a triak?
-Sygma