[elektro] rele kontakt
Skandar Graun
sgraun at gmail.com
Sat Jul 18 10:31:23 CEST 2015
Pontosan... nekem volt egy sorozat örökölt panelom, aminél ilyen hiba jött
elő rendszeresen.
A rossz kontaktra rátettem a tápegységet, 1A-es áramkorláttal és 2Hz-el
megkattogtattam egy percig.
3-4 év újabb működést tudtam belőle kicsiholni.
(Hogy miért nem csere? Mert a relé már újban nem kapható, a 14 lábat
beleerőltették az alulméretezett furatokba, úgyhogy a csere egy rémálom
volt... és a cserélt, régi, de bontatlan relé sem bírta tovább)
2015. július 18. 10:23 Szima Gábor írta, <sygma at tesla.hu>:
>
> On Tue, 5 May 2015, Sandor Szali wrote:
>
> > Letezik olyan, hogy ranezesre egeszseges kontakt, szep aranyszinu, semmi
> > potty nincs ahol erintkezik, de idovel megno az ellenallas?
>
> Igen. Relékkel csak a bajság van. :)
> Ha túl pici feszt/áramot kapcsolsz, akkor nincs szikra, ami leforgácsolná
> a koszt/korróziót róla, így megnő az átmeneti ellenállása.
>
>
>
> -Sygma
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list