[elektro] Fi-relé
Horváth Péter
justicefriend at freemail.hu
Wed Jul 8 09:28:20 CEST 2015
2015.07.07. 21:15 keltezéssel, jhidvegi írta:
> Horváth Péter wrote:
>
>> Egy nagyobb házban célszerű több fi relé alkalmazása. A mosógéphez és
>> fagyasztóládához nem kell hogy 30 mA -es legyen,
>> mint pl fürdőszoba vagy gyerekszoba esetén.
> A több firelével egyetértek, azzal azonban nem, hogy a firelé az emberen átfolyó
> áramra lenne méretezve. Már többször leírtam, tessék megjegyezni, életbevágó!
>
> A firelé nem az emberi testen áthaladó áramra hivatott leoldani!
> A 30mA-es általában nem 30mA hatására old le. Kap egy zárlatos fogyasztót, ami
> úgy zárlatos, hogy van fémből megérinthető része, ami be van kötve a védővezető
> hálózatába. Erre folyik el akár többszáz amper is, és a firelé észreveszi, hogy
> a fázis(ok)+nulla árama összesen nem zéró, erre reagál.
Persze a FI relé nem korlátozza az áramot, csak gyorsan megszakítja.
A brutális testzárlathoz, és jó földeléshez nem kell FI relé.
Korábban amikor megjelent Magyarországon a FI relé, akkor brutál méretű
keletnémet 200 mA -s volt.
Akkor írták elő a tervezők ha nem lehetett jó földelést csinálni pl
homokos száraz talaj miatt.
>
> Ha valaki ráragad a fázisra úgy, hogy az áram a föld felé megy, a firelétől akár
> meg is halhat. Ilyen célra 2mA-es vagy ilyesmi, és nagyon-nagyon gyors firelé
> kellene, de ennek nincs se értelme, se gyakorlati jelentősége. Mindent jól,
> szabályosan kell szerelni, és ez a szitu nem fog előfordulni.
>
> (Persze az lehet, hogy pistike belenyúl egy szöggel a konnektorba, ezt máshogy
> kell kivédeni.)
>
>
Találós kérdés:
Pistike a 2 kezébe fog 1-1 szöget, és egy határozott mozdulattal bedugja
a konnektor mindkét lyukába.
Ha van 1 db 30 mA -es FI relé beépítve melyik esetben nagyobb a
valószínűsége hogy túléli?
1. fürdőkádban ülve, vagy vizes padlón állva?
2. gyerekszobában laminált padlón, műanyag játszószőnyegen.
More information about the Elektro